Cita:
En principio para que nos entendamos adopta una terminología única (o vulgar o técnica) para indicar las condiciones del circuito, sino nos hacemos un barullo bárbaro. En los circuitos eléctricos la corriente circula cuando los interruptores y todo circuito están cerrados. Cuando el circuito se abre NO circula corriente. Si un circuito por donde circula corriente con tensión 220V y cuando se le abre un interruptor la tensión baja a 110V (o similares) entonces es indicativo de que hay una "carga" en paralelo al interruptor. (también hay otras causas que pueden causar ésto pero no son frecuentes) La carga bien puede ser cualquier artefacto eléctrico o bien alguna pieza metálica con suficiente resistencia como para no dejar pasar toda la corriente provocando un corto.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Egis | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Gracias Napoleon.
Sí, mi interruptor es monopolar. En la torreta del puerto tengo 230v entre fase y neutro y entre fase y tierra. Ya veo en internet que eso es lo correcto. Ahora mi pregunta es: ¿con solo cambiar el interruptor monopolar a bipolar voy a resolver el problema? ¿Puede ser que tenga un problema de cambio entre fase y neutro? Y una última pregunta: ¿es eso (el tener que cortar fase y neutro) algo que ha cambiado en las instalaciones eléctricas desde el 1987? Tienes razón Egis. O vulgar o técnico. Entiendo lo de la carga en paralelo, pero no entiendo de donde puede venir. Muchas gracias. Editado por robertgarrigos en 02-05-2022 a las 20:27. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a robertgarrigos | ||
Egis (03-05-2022) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Si no has cambiado ningún cableado de tu conexión, revisa, tanto la clavija de conexión a la torreta, como la base que se conecta al barco. Sigue también el cableado, desde que llega a la clavija de tu barco hasta la centralita.
Según quedes con estas dos pruebas decidiremos que hacer en adelante. Que montes un interruptor de un solo polo o de dos NO RESUELVE EL PROBLEMA, pero deberías tener un magnetotérmico de 1 polo más otro para el neutro, o uno bipolar, además de un interruptor diferencial de 2 polos de 25A y 30 mA de intensidad de disparo por intensidad de defecto,. Así tendrás mejor protegida tu instalación.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 02-05-2022 a las 21:13. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Si cambies el unipolar por el bipolar cotas los dos cables y no has de tener ninguna tension despues del bipolar.
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ELKAN | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Asegurate que estas cortando la fase y no el neutro.
__________________
ALFA Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein) |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ALFA | ||
robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Si tu interruptor es monopolar, ya estás cambiando por un bipolar. No sé que amperaje de entrada tienes, pero vamos 25 A en Bricomart para un magnetotérmico creo que son como 10€ lo que cuesta, si no tienes diferencial aprovecha para poner uno, son dos elementos indispensables el primero para la seguridad del barco y de las personas, el segundo para la seguridad de las personas. No lo pienses, hazlo.
Una vez cortados los dos polos, solo hay dos formas de que el barco tenga tensión, por que tenga un condensador que esté cediendo tensión hasta que se descargue, por que te esté entrando corriente por tierra, en cuyo caso, hay que hablar con el puerto. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas, y que no tardes mucho en hacerlo por la relación seguridad/coste que supone.
__________________
"With repetition come good habits, with good habits comes good seamanship, with good seamanship comes security, and with security comes enjoyment". |
| 2 Cofrades agradecieron a napoleon este mensaje: | ||
Pencroff (03-05-2022), robertgarrigos (02-05-2022) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
olvidate del panel interior.
Entonces tienes que poner un cuadro estanco a la entrada de corriente de 220 y con un diferencial y un magnetotermico bipolar, aguas arriba del panel interior
__________________
"With repetition come good habits, with good habits comes good seamanship, with good seamanship comes security, and with security comes enjoyment". |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a napoleon | ||
robertgarrigos (03-05-2022) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Cita:
Evidentemente, me he planteado contratar un profesional para hacer esta revisión, pero la verdad es que me está costando mucho. Ya he tenido suficientes sustos con otros "profesionales" marinos, así que si no lo veo claro no los contrato. Y de los que sí me fiaría, no responden porque tienen mucho trabajo. Así que tengo que ir tirando como puedo. De ahí la consulta. Editado por robertgarrigos en 02-05-2022 a las 22:46. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
Hay que revisar el esquema , debes tener alguna carga en paralelo o que se pone en paralelo ni bien abres el interruptor que puede ser un instrumento, lámpara o algo metálico pero con una resistencia importante (sino se pondría en "corto"). Así que hay que revisar el cableado... procurando hacer un esquema. Sin eso... vamos "a ciegas" dando consejos que por ahí no son los más acertados. En estos casos, repito: Hacer el esquema en papel que ayudará mucho tanto para resolver el problema como para futuras consultas. OTRA no queda salvo intentar a "prueba y error" que puede ser solución o también un riesgo alto.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) Editado por Egis en 03-05-2022 a las 06:24. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Egis | ||
robertgarrigos (03-05-2022) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Si no estoy equivocado, el problema es del puerto. Mejor dicho de la suministradora de electricidad. Están sirviendo 230 entre fases. Es el sistema antiguo (ahora no es "legal") , fuera de norma . Ahora se debe hacer 230 entre fase y neutro
Por tanto la toma del puerto no tiene neutro, son dos lineas activas de 127 (tensión de fase a neutro) que es la que mides cuando cortas con tu interruptor, que es unipolar. Entre ambas hay 230 V . (Es un problema de sumas vectoriales que si te parece lo dejamos para otra ocasión ) Solución busca un interruptor que corte las dos fases (omnipolar) y además de estar mas seguro y protegido acabas con la situación.
__________________
Stop carrying out your intentions and watch for my signals. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Pencroff | ||
robertgarrigos (03-05-2022) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cita:
Si ese fuera el problema sí que entiendo que un interruptor bipolar podría solucionarlo. |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Cita:
Me parece que no . Debes de tener 127 entre fase y neutro. A la torre no le llega neutro. Es un sistema anterior al reglamento que "no está permitido"., pero hacen la vista gorda. Suele aparecer en zonas de red "antigua", así la cía se ahorra el tendido de una nueva red como es debido. Y los chispas se llevan sustos si no lo saben , como el que te has llevado tú. ¡¡Exactamente!!!
__________________
Stop carrying out your intentions and watch for my signals. Editado por Pencroff en 03-05-2022 a las 09:57. Razón: las citas |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Cita:
Si la toma de tierra es medianamente buena, es como si se tratara de un Neutro, y como la fase es de 400V, entre ella y tierra o Neutro, debe marcar 230V. Si fuera mala la Tierra, es decir con mucha resistencia, podría bajar este valor inversamente al valor de resistencia de ésta; cuanta más resistencia de tierra, menor tensión. Si la distribución fuera con dos fases de 230V, NO TENDRÍA entre una de ellas y Tierra 230V, si no 127V. Y repito... UN MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR O DE FASE MÁS NEUTRO, NO SOLUCIONA EL PROBLEMA. REVISA LA INSTALACIÓN DEL BARCO !! paso a paso, midiendo desde la entrada hasta el cuadro general, revisa clavijas y aprieta conectores, tornillos, etc. Valores de tensiones y medidas...
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 03-05-2022 a las 10:16. |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Cita:
La toma de tensiones es correcta, pero para averiguar si existe una derivación exterior a tu embarcación, te falta comprobar si existe tensión entre Neutro y Tierra. Si están los 127 v. entre estos dos puntos (compruébalo sin conectar tu embarcación) y si existe tensión, la encargada de localizar la derivación es el Puerto o la distribuidora Eléctrica de la Zona. Sin embargo si la que provoca esta tensión es tu embarcación, primero a revisar será el cable de conexión, si esta correcto, comprueba el diferencial que posiblemente este mal y no realiza su función (algo muy peligroso), una vez tengas el diferencial en funcionamiento, comprueba el cableado y conexiones, posiblemente tengas un Neutro mal conectado/a tierra por estar sin aislamiento. Ya nos iras contando como te ha ido. Una ronda de lo que gustéis que la hora es difícil, aunque Yo ![]() ![]() |
| 2 Cofrades agradecieron a Juan Silver este mensaje: | ||
Eien (03-05-2022), robertgarrigos (03-05-2022) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Cita:
En la torreta, entre neutro y tierra no existe tensión (0,5v). Deduzco, pues, que ahí está todo correcto, como era de esperar. El diferencial de entrada del barco presumiblemente está bien, ya que le doy al comprobador y salta. Eso implica que está funcional, ¿no? Lo que no entiendo es que un neutro mal aislado de tierra, en las condiciones que tengo en puerto, pueda ser un problema. Si no hay tensión entre neutro y tierra, cortando la fase en el panel del barco no debería tener tensión en el circuito con un neutro conectado a tierra, ¿no? Pero, si ese fuera el caso, el diferencial debería saltar. Bufff..... |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
![]() |