Cita:
Originalmente publicado por robertgarrigos
Hola Juan silver,
En la torreta, entre neutro y tierra no existe tensión (0,5v). Deduzco, pues, que ahí está todo correcto, como era de esperar.
El diferencial de entrada del barco presumiblemente está bien, ya que le doy al comprobador y salta. Eso implica que está funcional, ¿no?
Lo que no entiendo es que un neutro mal aislado de tierra, en las condiciones que tengo en puerto, pueda ser un problema. Si no hay tensión entre neutro y tierra, cortando la fase en el panel del barco no debería tener tensión en el circuito con un neutro conectado a tierra, ¿no? Pero, si ese fuera el caso, el diferencial debería saltar. Bufff.....
|
Tal y como comentas, la opción mas fácil es: en el cuadro ir desconectando circuito a circuito e ir probando hasta que des con el que te provoca la tensión, una vez localizado ese circuito seguirlo hasta que encuentres lo que lo provoca, Ojo, hay que desconectar el circuito completo fas y neutro.