Antiguo 31-05-2022, 10:38
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

No acabo de entender lo que dices...

1º - No recuerdo si tienes montado un híbrido regulador+inversor+cargador ??

2º - Dices: "Estando el interruptor del panel de 12v desconectado y los cables que salen de una de las posiciones de este panel (y que viajan unos 10m junto a los del inversor para acabar a un pequeño transformador de 12v a 5v) cruzados en su final a la espera de montarlos bien, se empezadon a quemar lentamente tras conectar el inversor..
NO SE QUE QUIERE DECIR que estando desconectado (un cable del panel) "... y los cables de una de las posiciones del panel... cruzados ???? POSICIONES???

3º - No será un transformador, será un convertidor cc/cc de 12Vcc a 5Vcc.

4º - "CRUZADOS" en su final ?? cruzados significa unidos ???

5º - Si está bien hecha la instalación, y la línea de salida de 230Vca está bien aislada de la de entrada de paneles, NO TIENE QUE AFECTARLE PARA NADA.

6º - Si estaban unidos los cables que irán al convertidor 12/5V, y se han quemado, es que llevaban tensión, y has provocado un cortocircuito.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 31-05-2022 a las 10:41.
Citar y responder
  #2  
Antiguo 31-05-2022, 11:53
Avatar de Em77
Em77 Em77 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 12-02-2008
Localización: Barcelona
Edad: 48
Mensajes: 758
Agradecimientos que ha otorgado: 155
Recibió 237 Agradecimientos en 95 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Cita:
Originalmente publicado por Eien Ver mensaje
No acabo de entender lo que dices...

1º - No recuerdo si tienes montado un híbrido regulador+inversor+cargador ??

2º - Dices: "Estando el interruptor del panel de 12v desconectado y los cables que salen de una de las posiciones de este panel (y que viajan unos 10m junto a los del inversor para acabar a un pequeño transformador de 12v a 5v) cruzados en su final a la espera de montarlos bien, se empezadon a quemar lentamente tras conectar el inversor..
NO SE QUE QUIERE DECIR que estando desconectado (un cable del panel) "... y los cables de una de las posiciones del panel... cruzados ???? POSICIONES???

3º - No será un transformador, será un convertidor cc/cc de 12Vcc a 5Vcc.

4º - "CRUZADOS" en su final ?? cruzados significa unidos ???

5º - Si está bien hecha la instalación, y la línea de salida de 230Vca está bien aislada de la de entrada de paneles, NO TIENE QUE AFECTARLE PARA NADA.

6º - Si estaban unidos los cables que irán al convertidor 12/5V, y se han quemado, es que llevaban tensión, y has provocado un cortocircuito.
Discula Eien, cierto es que cuesta un poco explicar cómo está todo montado:

1º. Tengo montado un pequeño inversor como este

3º Correcto, es un convertidor cc/cc de 12 a 5v, básicamente para alimentar una raspberry pi con OpenPlotter

4º Si, unidos tras el convertidor cc/cc, por el lado de 5v ya que los estaba montando

5º Desconozco cómo sería una instalación bien aislada... al final salen los 3 cables de 220v del inversor comentado y "viajan" junto los de 12v

6º esta fue mi sorpresa, sabía que había un cortocircuito pero a la vez sabía que esa linea de 12v estaba desconectada del panel, aún y así al conectar el inversor se quemó la parte posterior del concertidor cc/cc cortocircuidada. Por este motivo, luego empecé a medir con el tester. Y ese cable que viaja 10m junto a los del inversor da lectura de -0.5v cuando conecto el inversor. Si desconecto el inversor da la típica lectura de un tester cuando no hay tensión...
Citar y responder
  #3  
Antiguo 31-05-2022, 14:35
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Si había un cortocircuito, no serán los cables del panel, que abres con el interruptor.
Por la hipotética tensión inducida, no se quema un cable.

Revisa BIEN el cableado!!

Una instalación bien aislada, se cumple simplemente NO CONECTANDOLA con otra. El aislante del conductor es suficiente.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 11-06-2022 a las 09:00.
Citar y responder
  #4  
Antiguo 31-05-2022, 14:42
Avatar de Em77
Em77 Em77 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 12-02-2008
Localización: Barcelona
Edad: 48
Mensajes: 758
Agradecimientos que ha otorgado: 155
Recibió 237 Agradecimientos en 95 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Ok. tomo nota para revisar la instalación del nuevo panel que monté

Gracias!
Citar y responder
  #5  
Antiguo 31-05-2022, 14:46
Avatar de ALFA
ALFA ALFA esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 26-10-2006
Localización: Localhost
Edad: 38
Mensajes: 1,276
Agradecimientos que ha otorgado: 53
Recibió 288 Agradecimientos en 226 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Creo que este problema te sobrepasa y deberias buscar ayuda de un profesional.

Si se han derretido cables, tienes algo gordo por ahi mezclado y los inversores no son ninguna broma.
__________________
ALFA

Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein)
Citar y responder
  #6  
Antiguo 31-05-2022, 14:48
Avatar de Em77
Em77 Em77 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 12-02-2008
Localización: Barcelona
Edad: 48
Mensajes: 758
Agradecimientos que ha otorgado: 155
Recibió 237 Agradecimientos en 95 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Tomo nota también. Por ahora tengo el inversor desconectado
Citar y responder
  #7  
Antiguo 31-05-2022, 16:12
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Hablemos de la toma de tierra.

¿La tierra del pantalán la tienes unida al negativo??

¿El inversor tiene toma de tierra conectada en algún sitio, o a negativo?
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...
Citar y responder
  #8  
Antiguo 09-06-2022, 11:52
Avatar de Leeway
Leeway Leeway esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 25-02-2020
Localización: Cabo de la Nao
Edad: 68
Mensajes: 348
Agradecimientos que ha otorgado: 722
Recibió 284 Agradecimientos en 168 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

"Directamente del panel no pueden venir los 12V, debe ir a un regulador de carga, y de éste a la batería a no ser que el panel tenga integrado un regulador.

Si había un cortocircuito, no serán los cables del panel, que abres con "no se con qué".
Por la hipotética tensión inducida, no se quema un cable.

Revisa BIEN el cableado!!

Una instalación bien aislada, se cumple simplemente NO CONECTANDOLA con otra. El aislante del conductor es suficiente."






Eien, creo que se refiere a un panel electrico, con los interruptores y fusibles, etc. no a uno solar.



Parece que se quemó por cortocircuito a la salida del convertidor cuando el suponía que no habia corriente.


De todas fornas es también muy extraño. Me quedo a ver...
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Leeway
Eien (09-06-2022)
  #9  
Antiguo 09-06-2022, 13:33
Avatar de Em77
Em77 Em77 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 12-02-2008
Localización: Barcelona
Edad: 48
Mensajes: 758
Agradecimientos que ha otorgado: 155
Recibió 237 Agradecimientos en 95 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

He realizado este esquema que identifica cómo tengo conectados los distintos actores...

El Switch de 3 polos / 2 posiciones pretende dar los 220v del puerto a la TV cuando hay conexión al pantalan y los 220v del Inversor cuando no se está conectado a la toma de 220v del pantalan...

Citar y responder
  #10  
Antiguo 09-06-2022, 15:33
Avatar de Leeway
Leeway Leeway esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 25-02-2020
Localización: Cabo de la Nao
Edad: 68
Mensajes: 348
Agradecimientos que ha otorgado: 722
Recibió 284 Agradecimientos en 168 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

No lo entiendo.
Primero has puesto swicth 3 contactos 3 posiciones. Supongo que es una errata.
Pero veo que según el esquema también le llegan 220v a la Raspberry???
Citar y responder
  #11  
Antiguo 09-06-2022, 16:39
Avatar de Em77
Em77 Em77 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 12-02-2008
Localización: Barcelona
Edad: 48
Mensajes: 758
Agradecimientos que ha otorgado: 155
Recibió 237 Agradecimientos en 95 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Cita:
Originalmente publicado por Leeway Ver mensaje
No lo entiendo.
Primero has puesto swicth 3 contactos 3 posiciones. Supongo que es una errata.
Pero veo que según el esquema también le llegan 220v a la Raspberry???
El Switch de 3 polos 3 posiciones tiene la función de alimentar la TV de 220v directos del pantalán o de 220v del Inversor...

Posición 1 = Pantalan, Posición 0=nada, Posición 2=Inversor

Por otro lado, la Raspberry está alimentada de 12v pasando por un convertidor de 12v a 5v
Citar y responder
  #12  
Antiguo 09-06-2022, 16:41
Avatar de jonam52
jonam52 jonam52 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 18-10-2021
Edad: 57
Mensajes: 3,689
Agradecimientos que ha otorgado: 1,419
Recibió 2,874 Agradecimientos en 1,470 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

en eso que has puesto como toma de tierra has conectado la "tierra" del convertidor a 220 con el negativo de la bateria.... no le veo el sentido
Citar y responder
  #13  
Antiguo 11-06-2022, 09:02
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Cita:
Originalmente publicado por Leeway Ver mensaje
"Directamente del panel no pueden venir los 12V, debe ir a un regulador de carga, y de éste a la batería a no ser que el panel tenga integrado un regulador.

Eien, creo que se refiere a un panel electrico, con los interruptores y fusibles, etc. no a uno solar.

Parece que se quemó por cortocircuito a la salida del convertidor cuando el suponía que no habia corriente.

De todas fornas es también muy extraño. Me quedo a ver...
Muchas gracias "Leeway", como a veces respondo desde el móvil, no acabo de entender bien lo que dice. Ya he rectificado el mensaje que lo mencionaba.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
Leeway (11-06-2022)
  #14  
Antiguo 13-06-2022, 17:48
Avatar de Em77
Em77 Em77 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 12-02-2008
Localización: Barcelona
Edad: 48
Mensajes: 758
Agradecimientos que ha otorgado: 155
Recibió 237 Agradecimientos en 95 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Eien, probé las lecturas que me recomendaste en el doc que me enviaste

Sobre la toma de pantalán:
  • Entre los dos contactos del enchufe: 221v
  • Entre un contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 221v
  • Entre el otro contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 0v

Luego, midiendo el Inversor:
  • Entre los dos contactos del enchufe del inversor: 187 a 195 fluctuando un poco
  • Entre un contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v
  • Entre el otro contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v

Luego, mirando la continuidad:
  • Entre el negativo y el chasis del inverter, SI HAY continuidad
  • Entre el positivo y el chasis del inverter, NO HAY continuidad
  • Entre la tierra de cada uno de los enchufes montados y chasis, NO HAY continuidad
  • Entre las tierras de los enchufes montados, SI HAY continuidad
  • Entre uno de los contactos de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY continuidad
  • Entre el otro contacto de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY Continuidad

¿Cómo lo veis?
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Em77
Eien (13-06-2022)
  #15  
Antiguo 13-06-2022, 21:19
Avatar de Leeway
Leeway Leeway esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 25-02-2020
Localización: Cabo de la Nao
Edad: 68
Mensajes: 348
Agradecimientos que ha otorgado: 722
Recibió 284 Agradecimientos en 168 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Problemas eléctricos con un inversor, 220v y un panel de 12v…

Cita:
Originalmente publicado por Em77 Ver mensaje
Eien, probé las lecturas que me recomendaste en el doc que me enviaste

Sobre la toma de pantalán:
  • Entre los dos contactos del enchufe: 221v
  • Entre un contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 221v
  • Entre el otro contacto del enchufe, y el contacto de tierra: 0v

Luego, midiendo el Inversor:
  • Entre los dos contactos del enchufe del inversor: 187 a 195 fluctuando un poco
  • Entre un contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v
  • Entre el otro contacto del enchufe del inversor, y el contacto de tierra: 0v

Luego, mirando la continuidad:
  • Entre el negativo y el chasis del inverter, SI HAY continuidad
  • Entre el positivo y el chasis del inverter, NO HAY continuidad
  • Entre la tierra de cada uno de los enchufes montados y chasis, NO HAY continuidad
  • Entre las tierras de los enchufes montados, SI HAY continuidad
  • Entre uno de los contactos de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY continuidad
  • Entre el otro contacto de 230V de los enchufes, y tierra del enchufe, NO HAY Continuidad

¿Cómo lo veis?
Correcto
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

Cleansailing

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 23:40.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto