| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cita:
Lo que no está claro es que no marque la tensión de salida 1. Que marque tensión en la salida 3, sin haber nada conectado, puede ser normal, ya que el cargador alimenta siempre a todas sus salidas. CONFIRMA QUE EL DIP-4 ESTÁ EN "OFF", QUE ES EL QUE EVITA LA ECUALIZACIÓN. Tus baterías NO LA ADMITEN !! Yo escribiría al fabricante, que es quien más conoce sus productos, a ver que te dicen, incluyendo la imágenes de cada error. También es conveniente que el DIP-3, esté en "OFF", ya que evita un gasto innecesario del consumo de la pantalla del cargador. *****En la página 171 del manual del cargador, dice: "DC low off Baja tensión de CC de alarma desactivada 11,00 / 22,00 V 0-16,00 / 0-32,00 V,, y por defecto está en 16V, para que vuelva a cero la alarma por baja tensión. Se puede configurar para que esa alarma no tenga un valor tan alto, por ejemplo a 13V. Pruébalo y ya nos dices...
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 26-11-2022 a las 09:24. |