| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Imaginamos los grifos cerrador.
Supongamos una bomba que da máximo 4 bares y arranca con un mínimo de 0.5 bares Supongamos un una acumulador para máximo 8 bares y precargado a 1 bar Ponemos la bomba en marcha y el agua de la bomba va ir comprimiendo el "globo" interno del acumulador hasta que se alcance una presión 4 bares en que la bomba se para. Abrimos un grifo y el agua empieza a salir con los 4 bares de presión, el "globo" se va descomprimiendo y va bajando la presión. Cada litro de agua que sale por el grifo hace aumentar 1 litro el volumen del "globo". Cuando se llega a la presión de precarga de 1 bar, el globo deja de expandirse y la presión en las tuberías, que en ese momento era de 1 bar, baja de golpe (no son compresibles) lo que hace arrancar de nuevo la bomba porque se llega casi instantaneamente a 0.5 bares. Suponiendo que el caudal de la bomba sea mayor que el del grifo abierto, entre arranques y paradas de la bombas vas a tener una presión que variará entre el máximo de la bomba y la presión de precarga del acumulador ( o la minima de la bomba si es mayor que la de precarga). Cuanto mas grande sea el acumulador, mas tiempo entre arranques con el grifo abierto. Como el acumulador tiene una válvula con la que puedes variar la presión de precarga con un simple bombín, puedes ajustarla a tu gusto y a tu bomba. En resumen, la única condición es que la presión máxima del acumulador sea mayor que la máxima de la bomba. Después la presión de precarga la puedes variar a tu gusto desde cero hasta el valor que haga funcionar los ciclos de arranque parada y la presión mínima del agua a tu gusto. Editado por Icarus en 21-04-2023 a las 02:09. |
| Herramientas | |
| Estilo | |
|
|