| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Gracias-gracias Eien. Preguntando preguntando he dado con un amigo de un amigo que cambió el panel entero por uno nuevo y conserva alguna pieza, que parece ser igual. Veremos si el diferencial acopla y es del mismo amperaje. Si fuera de mas Ah pasaría algo?
Gracias.... |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Debe ser de 30mA la intensidad de disparo o fuga, ese valor es el importante, luego si en vez de 15A, soporta 25A, o 32A, pues menos se calentará.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Entiendo que si es de menos A, saltará antes, y si es de más, saltaría más tarde, pero.....¿sin riesgo para la instalación?
Disculpa que sea tan ignorante en estas cosas, pero es que la electricidad y yo, no.... ;-)) |
|
#4
|
||||
|
||||
|
¿De menos A de que? ¿De 30mA o del valor que soportan sus contactos?
El diferencial solo dispara si hay una fuga o derivación a tierra, nunca por exceso de consumo o cortocircuito. Si es de menos de 30mA, que los hay, será mucho más sensible y si hay una mínima fuga en cualquier electrodoméstico, disparará.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Upsss, disculpa. Me expresé mal. Me refería a los Ah. El actual estropeado es de 16A. Si fuera de 25a o 30A? Habría algún riesgo?
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Ninguno, mejor!! Ese valor no afecta a su actuación.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
![]() |