Lo que da la razón a mi teoría... "Monta TODOS los paneles que te quepan", sin cálculos que no llevan a ninguna parte!!
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Buenas
,Comparto el resultado de los nuevos paneles y regulador de carga durante el verano. Tras 46 días seguidos fuera del puerto base con muchísimos días sin estar conectado a 220v (lo máximo unos 15 días consecutivos sin conectar a puerto) puedo decir que generamos más energía de la que consumimos ![]() y el consumo que tenemos podría decir que está prácticamente solucionado.Para tener una idea de los consumos, llevamos nevera, congelador independiente de 30l a 12v, bomba de agua dulce, bomba de agua salada, un inverter de 3000W, TV, cafetera a 220v, VHF, AIS, Plotter, viento, sonda profundidad, corredera, piloto automático, router WIFI, tablets para plotter y teléfonos, antimosquitos a 12v, teléfonos, ordenadores, etc... El único problema durante esos 46 días me lo encontré una noche donde tuvimos bastante más consumo del habitual y el banco de baterías se llegó a quedar al 65% de su carga... Al día siguiente, a la que empezó a salir el sol, la instalación solar empezó a cargar pero a la que tenía más potencia llegaba a un punto que cortaba. Osea, lo que veía yo en tiempo real es que los paneles empezaban a incrementar los Amperios suministrados a las baterías hasta un punto que se cortaba y se ponía a 0. Esto ocurría de manera repetida tal y como se ve en las siguientes imágenes y no permitía una carga constante para que la carga de las baterías volviera a subir al 100% Aquí se puede ver la tensión entre las baterías cuando empieza a cargar con potencia, parece que cuando llega sobre los 16v el regulador corta el suministro Aquí se aprecio lo mismo con el amperaje suministrado, llega el momento de corte y se pone a 0... A mi criterio, sin ser nada experto en instalaciones solares, parece que el propio regulador corta cuando llega a esos valores... ¿Alguien tiene idea porqué y cómo solucionarlo? |
|
#3
|
||||
|
||||
|
¿Qué modelo de regulador y de paneles tienes montado?
También el modelo y marca de las baterías, y la configuración del regulador. En principio no debería llegar a 16V, que es una tensión excesiva.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 02-09-2024 a las 08:30. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Ahí va el detalle de la instalación:
3 paneles de 250W cada uno montados en serie. Estos son los paneles 1 regulador de carga Victron Smart Solar MPPT 100/30 3 baterías 115aH de GEL como estas La configuración del regulador no la tengo ahora mismo aquí, durante esta semana la comparto |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cita:
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Como eliges un regulador cuya potencia de entrada máxima es de 440W, y montas 750W???
Además, al elevar la tensión de entrada hasta algo más de 4 veces la de salida, debería producir hasta 48A hacia las baterías, cosa que no hará nunca al ser el regulador solo de 30A. El regulador es capaz de limitar la potencia de entrada, pero así NO aprovechas toda la energía que pueden darte los paneles. Creo que no has elegido bien el regulador. Cuando sepa la configuración del regulador, continuaré con mi argumento. Con baterías de gel, 16V es una barbaridad.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 04-09-2024 a las 17:15. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Ups, en el anterior post puse por error el regulador que tenía en mi instalación anterior
. El que tengo montado realmente es el Victron MPPT SmartSolar 150/60 y ese si debería ser adecuado por los 750W que tengo en los panelesEditado por Em77 en 04-09-2024 a las 13:47. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Cita:
El problema estaba en el disyuntor entre el regulador de carga y las baterías. He comprobado que, al subir el voltaja/amperaje del regulador, el disyuntor generaba resistencia, se calentaba y como consecuéncia daba una lectura incorrecta de alto voltaje al regulador de carga. Al detectar ese voltaje alto, el regulador cortaba el suministro y causaba que cargaba incorrectamente. El disyuntor en cuestión es este y desconozco si el problema es el propio disyuntor o el hecho que lo instalé junto al regulador de carga en lugar de ponerlo lo más cerca posible de las baterías. ¿Alguna idea? |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
Seguro que es de la amazonía, ya que los administradores no los pueden ver, en cambio cualquier otra tienda, si. Copia y pega la descripción y lo busco. Me respondo yo también, ya lo he visto. Ahora veo de qué calibre debiera ser. Lo ideal es que vaya montado cerca de la batería, pero que esté cerca del regulador, no tiene porqué influir en las lecturas del regulador, a no ser que ofrezca mucha más resistencia de lo normal, por calentamiento de los contactos. Cúal es el calibre del disyuntor?? yo he calculado de 70A. De ese tipo yo he cambiado uno por mal funcionamiento, no soportaba la corriente calibrada, lo cambié y todo funcionó bien. Tu relación tensión de entrada de paneles/tensión de salida a batería (60V/14V), es de 4,28, 4,25 mejor, que en el mejor de los casos y a razón de 13Ap de entrada, suponen en la salida un máximo de 51Ap, que para un disyuntor sería uno mayor de 66,3A, o sea uno de 70A. Veo que del modelo elegido no hay de 70A, entonces monta el siguiente superior, 80A (https://www.amazon.es/dp/B0CDVTMLVS?...sin_title&th=1) Espero que la sección del cableado de salida esté acorde con la corriente que circula y la distancia que tengas.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 05-07-2025 a las 20:34. |