Ups, en el anterior post puse por error el regulador que tenía en mi instalación anterior
. El que tengo montado realmente es el Victron MPPT SmartSolar 150/60 y ese si debería ser adecuado por los 750W que tengo en los panelesEditado por Em77 en 04-09-2024 a las 13:47. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Comparto aquí los settings de regulador de carga
Y recuerdo la configuración que tengo actualmente ya que en anterior post puse un regaulador erroneo: 3 paneles de 250W cada uno montados en serie. Estos son los paneles 1 regulador de carga Victron MPPT SmartSolar 150/60 como este 3 baterías 115aH de GEL como estas El problema detectado se puede ver en el Post 142 |
|
#3
|
||||
|
||||
|
La configuración está bien, lo único que se me ocurre es que hayas pulsado sin querer el cuadro START NOW de Manual equalitazion.
Espero que la salida de positivo y negativo de las tres baterías en paralelo, lo hayas hecho bien, saliendo cada uno de baterías diferentes.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Una vez más, mil gracias por tus respuestas Eien
![]() Que yo sea consciente, nunca he presionado el botón de “Manual equalization” y el comportamiento que comento ha ocurrido un par de veces. Ambas cuando las baterías se han descargado por debajo del 70% y el comportamiento raro sucede continuadamente sin llegar a dar carga suficiente si no desconecto algo o ayudo con el motor o con 220v A ver, el positivo y negativo del regulador los tengo conectados justo antes del desconectador de baterías. Me refiero a antes, en que estan entre las baterías y el desconectador, así que, si desconecto las baterías el regulador sigue teniendo contacto con las baterías. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
No hablo de las conexiones del regulador, hablo de las conexiones entre las tres baterías y de su salida de positivo y negativo.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Las 3 baterías de servicio están conectadas diagonalmente.
Todos los positivos en paralelo Todos los negativos en paralelo De la primera batería sale el positivo hacia el desconectador + de baterías De la última batería sale el negativo, hacia el desconectador - de baterías Si no recuerdo mal, y lo verificaré al volver al barco. El negativo está conectado también al negativo de la batería de arranque de motor. Editado por Em77 en 06-09-2024 a las 10:52. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Si está cableado así, está bien hecho, y la unión al negativo de motor, es lo normal, aunque hay quien no la hace.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Ten en cuenta que los 16V solo se mantienen unos segundos, y luego bajan, y no creo que sea algo anormal. Mira el historial, a ver si se ha repetido otras veces esa secuencia.
Muchas veces con la información digital hay exceso de información puntual, y puede aparentar anomalías que realmente no lo son. Con la corriente no hay que preocuparse, al repartirse el valor entre tres.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 05-09-2024 a las 17:10. |
![]() |