#1
|
||||
|
||||
|
Buenos dias bon dia
sigo con el tema pero entonces no podre usar el secador aunque sea 10 minutos? Para esto no hacia falta que te liaras.... Lo estoy oyendo antes de que me lo digan ... Finalmente he optado por un 4000 W (unos 2000 sostenidos) de aliexpress. Este fin de semana estudiaré si puedo o no poner una batería mas he estado pensando en la posibilidad de mando a distancia pero finalmente lo he descartado, en mi anterior inverter ya tengo esto: que me da la información del consumo y estoy pensado que le anulare el interruptor para llevarlo a un sitio donde este bien a la vista y con un piloto. No parece dificil Ahora viene el como montarlo a bordo... tres posibilidades -Red separada, 2 o 3 enchufes distribuidos a bordo diferentes de la red 220 de puerto (ahora tengo una minired de 1 enchufe) lo que indica el cofrade Eien - red única con conmutación manual - red única con conmutación automática Este va a ser el siguiente punto a pensar, tengo tiempo hasta fin de mes ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Los diez minutos los fijará la batería, no el inverter, él solo da la potencia que puede, según la tensión y corriente que le exijan. Por eso es importante tener el alternador en marcha.
Y vuelvo a repetir que el valor 4000, o potencia de pico, no nos sirve de nada, no es útil algo que dura segundos, pero queda bonito!! ![]() Si lo montas, me gustaría que lo probaras con 0,5kW, 1kW, y 2kW, a ver que tal se comporta, y nos lo cuentas, por favor. Otro dato es la estabilidad de la tensión de salida, que es del 10%, pudiendo llegar a dar desde 242V hasta 198V. Lo único que expresa la tabla de Victron, es la capacidad de una batería en función de la corriente de descarga a la que está sometida, confirmando que disminuye su capacidad cuanto más alta es la corriente de descarga. La capacidad dependerá de la corriente de descarga, sería como decir que un depósito de 100 litros, lo es, pero solo a cierto valor de descarga, por ejemplo a 2 litros la hora, teniendo mucho menos de 100, si le exiges una gran demanda de agua,por ejemplo 20 litros. Por otra parte, y con todos mis respetos a otras opiniones, que con lo pequeño que es un barco, tener 2 líneas separadas, según sea la corriente de pantalán o de inversor, es un error.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... Editado por Eien en 13-09-2024 a las 00:01. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Buenas tardes bona tarda
Sigo con el brico He recibido ya el inverter.... y me he puesto a hacer pruebas Mi barco tiene las baterias (3x110 AGM ) debajo de la litera de popa y de alli salen los cables de + y - hasta el selector la instalacion la conte en su dia aqui al final del cable de negativos hay una barra donde sejuntan los negativos y esta tambieén el shunt del nasa BM1, lo conte en su dia aqui https://foro.latabernadelpuerto.com/...ambio+baterias la idea inicial era poner el inverter debajo de la mesa de cartas y conectar el - en la barrita de cobre y el + al cuadro de positivos pensaba que asi el BM1 detectaría el consumo del inverter y lo tendría a la vista , a mano y bien ventilado Empiezo a hacer pruebas.... y mi gozo en un pozo: - aguanta la tostadora de 600 W aunque cae la tensión de aqui a aqui 10,9 V a la entrada del inverter y 12,1 en las baterias con un consumo de 60 A Con el motor en marcha es otra cosa .. el alternador se emplea a fondo y hasta consigue consigue cargar algo - los dos cablecitos que trae el inverter se calientan de mala manera -El NASA que tengo es de 100A si quiero poner un secador de pelo de 1800 o 2000 W Lo supera ampliamente por lo que mejor no pasar por ahi Con el motor en marcha consigo llegar a los 1400 W del secador en posición 2/3 , a costa de una buena cailda de tensión Es evidente que "no anem be" no vamos bien. En primer lugar andar moviendo 160 A por el interior del barco , pese a ser un cable de 35 mm2 no es buena idea En segundo lugar porque llegar ahi con el - si luego no puedo medir este consumo? En tercer lugar es evidente que los cablecitos del inverter se van a ir a la basura hago una prueba aun con los cablujos de 10mm del inverter conectados directamente a las baterías y esto es otra cosa!! Sin motor llegamos a los 200Wdel secador a fondo ![]() ![]() No tengo fotos por falta de manos .. pero pinta mucho mejor Guardo y sigo
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a cierraelpico | ||
jorgesanchis (23-09-2024) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Destápalo y te sorprenderá la sección de los cables que llegan a un enchufe, y luego puenteado al otro.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Buenos dias bon dia
Conclusiones hasta aqui: - Estamos hablando de amperajes del orden de los 150 A no son bromas, esto no me hace ninguna gracia pasearlo por el barco, por lo que el inverter estará cerca de las baterias - No puede pasar por el Nasa BM1 - Han de ser cables de 50 mm2 - Se ha de proteger de alguna manera y se ha de poder dejar aislado de la corriente - Estéticamente no lo quiero muy a la vista pero si controlado, llevará un voltímetro El cofrade XIMO me orienta: y el cofre de popa donde en su dia pusistes el adverc (que elimine). donde pongo el punto rojo Es un lugar razonablemente ventilado, se accede desde la tapa del cofre claro pero tambien desde una trampilla que da al camarote (es un invento para que el camarote ventile) podria quedar a la vista si abrimos la trampilla y esta al lado de las baterias La idea seria este esquema Es decir alimentamos a traves del disyuntor que hace el trabajo de proteger y de accionar. ponemos un pequeño amperímetro para ver que pasa (si, los hay toroidales de continua) y desde alli distribuimos a 220 (en azul) Me queda pensar si pongo un termico en el lado 220 A comprar trastos se ha dicho! ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Yo el inversor lo pondria lo mas cerca posible de las baterias.
Inversores pondria victron o edecoa, siempre de onda pura. el de edecoa lo estan poniendo bastante para camper y parece que va bien. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Buenas noches bona nit
Cita:
precisamente de esto se trata. lo quiero cerca , estará a menos de 1m de la última batería y con cables de 50mm2 no me cabe en su mismo compartimento ademas que alli me queda poco controlado y veo dificil disipe bien la calor cerca del motor ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
![]() |