Predeterminado Re: Salta el automático al subir el ancla

Si el magnetotérmico está fogueado, te salta a la mínima.


si te ha funcionado siempre bien, pero te la empezado a fallar de forma repentiena, sin hacer nada en la instalación, es la causa más probable.
__________________
"With repetition come good habits, with good habits comes good seamanship, with good seamanship comes security, and with security comes enjoyment".
Citar y responder
  #2  
Antiguo 01-12-2025, 19:41
Avatar de chulis
chulis chulis esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 18-11-2018
Edad: 59
Mensajes: 396
Agradecimientos que ha otorgado: 78
Recibió 38 Agradecimientos en 27 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Salta el automático al subir el ancla

siempre lo ha hecho...lo que suelo hacer es dejarlo descansar unos segundos y así voy subiendo...

Cita:
Originalmente publicado por napoleon Ver mensaje
Si el magnetotérmico está fogueado, te salta a la mínima.


si te ha funcionado siempre bien, pero te la empezado a fallar de forma repentiena, sin hacer nada en la instalación, es la causa más probable.
Citar y responder
  #3  
Antiguo 02-12-2025, 03:33
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 414
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 197 Agradecimientos en 134 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Salta el automático al subir el ancla

Si el magnetotermico salta es por sobre calentamiento de la instalación, y eso ocurre por que pasa algo,por algún motivo salta el magneto térmico.
Hay que encontrar el problema y resolverlo antes de que vaya a mayores.
Citar y responder
  #4  
Antiguo 02-12-2025, 12:47
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,937
Agradecimientos que ha otorgado: 781
Recibió 1,237 Agradecimientos en 712 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Salta el automático al subir el ancla

Creo que ya tienes suficientes criterios de posibles averías.
En cuanto al cableado y disyuntor, y para 10m, instalación al aire, 40ºC, y diferentes caídas de tensión:

0,38V de caída de tensión, 70mm2.
0,53V " " " " " " , 50mm2.
0,75V " " " " " " , 35mm2.

El disyuntor que yo pondría sería de un valor cercano a los 91A, que normalizado tienes de 80A y 100A, que es el que yo elegiría.
El disyuntor, magnetotérmico o fusible debe montarse lo más cerca posible de la batería.

Otra solución, si te cabe, es montar una batería solo para el molinete, y utilizar el actual cableado para cargarla desde motor o desde cargador.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 02-12-2025 a las 14:44.
Citar y responder
  #5  
Antiguo 02-12-2025, 17:58
Avatar de chulis
chulis chulis esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 18-11-2018
Edad: 59
Mensajes: 396
Agradecimientos que ha otorgado: 78
Recibió 38 Agradecimientos en 27 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Salta el automático al subir el ancla

el disyuntor si está muy cerca de la batería... voy a ir por parte como decía Jack el destripador primero probaré con el motor a 1.500 revoluciones, si sigue saltando igual, me planteo cambiar un disyuntor de 90 A previa revisión del cable completo, junto con los terminales que estén en buen estado.

Cita:
Originalmente publicado por Eien Ver mensaje
Creo que ya tienes suficientes criterios de posibles averías.
En cuanto al cableado y disyuntor, y para 10m, instalación al aire, 40ºC, y diferentes caídas de tensión:

0,38V de caída de tensión, 70mm2.
0,53V " " " " " " , 50mm2.
0,75V " " " " " " , 35mm2.

El disyuntor que yo pondría sería de un valor cercano a los 91A, que normalizado tienes de 80A y 100A, que es el que yo elegiría.
El disyuntor, magnetotérmico o fusible debe montarse lo más cerca posible de la batería.

Otra solución, si te cabe, es montar una batería solo para el molinete, y utilizar el actual cableado para cargarla desde motor o desde cargador.
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

El seguro de mi barc

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 22:10.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto