| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
A las buenas.
Según la norma UNE-EN ISO10133 ("Embarcaciones de recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente contínua a muy baja tensión") para 6'25A tienes bastante con 1 mm2, pero como tienes 30m de conductor, para que la caida de tensión no supere el 10% (1'2V) la sección mínima tendrá que ser: S=(0'0164 x I x L)/E = (0'0164 x 6'25A x 30m)/1'2V = 2'56 mm2, o sea 2,5 mm2 Saludos y mirindas
__________________
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam) To Do is to Be (Sócrates) To Be is to Do (Kant) Do Be Do Be Do (Sinatra) Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra) Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly) EB4FFV |
![]() |