Gracias a todos por vuestras respuestas. Parece claro que me he pasado dimensionando los magnetotermicos, pero, como ya los tengo comprados, Hay algun problema por tenerlo asi , sobredimensionado?. Y aprovechando la respuesta, me acabo de dar cuenta de que tengo una terrible pregunta. Donde pongo el cable de tierra???? |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Cita:
El cable de tierra no pasa por interruptores. Va directo al enchufe y de ahí a la tierra del pantalán. ![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Buenas noches bona nit
En efecto la tierra directa al muelle.Otra cosa es que la tierra del muelle funcione... Como principio me fio cero de las tierras de los muelles,no dejo de ver electrones y mas electrones subiendo a bordo a corroer ánodos etc... Si no estoy a bordo tengo un inventillo para dejar una estufa en marcha de forma totalmente exenta de todo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=6204
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
T'has passao un poquito.
¿Donde colocas todo eso en un 27,7? Yo tengo un 27,7 y puse un cargador mas diferencial de 220 2 de 10A Lo he colocado en el mamparo del WC , arriba de todo y lo mas a babor que cabia. La calefaccion con 800 W (De Longhi) calienta de sobras y no hace ruido. Ordenador, taladros, luces 220 V todo esto gasta poco. ¿Puedes cambiarlos? 32 A se usa para cruceros con aire acondicionado, congeladres, agua caliente etc, ademas el cable de conexion a tierra para 32 A es mucho mas caro que el de 16A, ![]()
__________________
Disculpas al Mar, a quien he robado tanto tiempo para dedicarlo a mi trabajo
Editado por Greisa en 15-03-2009 a las 23:38. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cita:
Saludos ![]() ![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Estupendo y didáctico hilo.
, unas rondas pa´los cofrades aquí presentes .Yo ando metido en la restauracion del sistema eléctrico del DUENDE ,y la tengo pensada así: ![]() ![]() Si les vale de orientación a algún cofrade, estupendo, y si alguno de nuestros ilustrisimos chispas ve algo mejorable, sirvase un buen trago de lo mejor que le apetesca a mi cuenta y hagamelo saber .FELICES FIESTAS A TODOS Y BUENA PROA PARA EL 2009 ![]() |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a duendevelas | ||
churri (22-12-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
__________________
El Arca de Noe fue construida por aficionados, el Titanic por profesionales visita la nueva WEB http://www.nauticpremia.net http://nauticpremia.blogspot.com.es/ https://www.facebook.com/clubnauticpremia www.anavre.org -- www.RANC.es -- www.vela.cat |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() |
|
#9
|
||||
|
||||
|
El amperaje del ICP y del DIF que tienes no tienen porque dar problemas si la sección del cableado y su resistencia de aislamiento ( funda ) son adecuadas. Para este amperaje, el cable debería ser de un mínimo de 4 mm de sección ( segun normativa de Baja Tensión 6 mm2 ) y la funda de proteccion de 1000V como mínimo (esto ya te lo dirá el distribuidor de cables, de hecho cualquier buena funda de goma lo sobrepasa) mas teniendo en cuenta el ambiente húmedo en el que se va a desenvolver la instalación.
El cable de tierra teoricamente ya está en la torre del pantalán y en las tomas schuko que tu debes poner. No pongas cableado de menor sección porque si quieres apurar los enchufes conectando mas aparatos, se te quemará el cable antes de que salte el ICP, con los riesgos que ello te puede comportar. Si te recomiendo que le añadas un protector de sobretensión para los casos en los que pueda haber una sobretensión en la red por culpa de la compañía o en un generador en los puertos en los que halla generador o incluso en caso de mal tiempo atmosferico ( caidas de rayos, etc.), este protector te desconectará la instalación y te la salvará de que se queme, su precio es similar a un ICP y de hecho en las nuevas instalaciones domésticas ya se exige su colocación por parte de la compañía para eximirla del pago de indemnizaciones en los casos anteriormente descritos. saludos y un copazo. http://www.veleroturbulento.com Editado por josebrio en 31-12-2008 a las 10:08. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
En mi diferencial, sólo pasan la fase y el neutro, la tierra no tiene nada que ver
.
__________________
a ver cuando puedo poner la web en marcha.... Saludetes |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Un comentario de chispas aficionao es que puedes poner los amps que quieras en tu magneto de entrada, pero debes tener en cuenta los amps del magneto de salida del pantalán y los amps de la toma correspondiente. Normalmente son de 16A por lo que te saltará antes el de cabecera del puerto que los interiores si sobrepasas aprox 220x15= 3.00y pico sin que se entere tu instalación interior. Lo del diferencial es así, sin tierra, por la fase entran unos amps, por el neutro vuelven otros amps; los que faltan se han derivado por algún sitio. El diferencial ve esa diferencia y SALTA, si supera su sensibilidad (comúnmente 0,3 amps).
Rapaz Feliz Año |
|
#12
|
||||
|
||||
|
No hay problema por tenerlo así mientras no tengas un exceso de consumo en la instalación.
Si mañana se produce un exceso de consumo, de 25 A ... por ejemplo, el limitador de 32, ni se enterará. Vamos que puede arder el cable y ni se entera mientras no se haga un corto flagrante. Tu protección es muy baja (por exceso). Yo intentaría asimislarla al consumo, y en un 27.7 una estufa eléctrica de 1000W te pone eso a caldo en 5 minutos de nada... para qué 2000W, me parece una pasada. Con otros 1000W mas para el resto de chorradas de alumbrado y PC, cargador de baterías, serían unos 2000W, con un magneto de 10A, tienes hasta 2200W. (Como puede quedar justo, pones uno 15A y yatá). Más barato y seguro.