Hola amigos,
El dimensionado del fusible depende de dos factores: la intensidad demandada por el equipo y la sección del cable de alimentación. Imaginaos el siguiente caso: Circuito: Radar Consumo: 5A Sección conductor: 1,5mm2 Como voy sobrao y además la crisis no ha llegao a mi nao voy a poner un fusible de 20A. Craso error, en caso de anomalía y demanda de intensidad mayor que la nominal, pongamos 15A, el fusible no se entera pero el conductor sobrepasa peligrosamente la temperatura de servicio (70ºC), un cable de 1,5mm2 admite unos 8A para una temperatura ambiente de 20ºC. Consecuencias: circuito infraprotegido y riesgo de sobrecalentamiento en conductor, conexiones, etc. ![]() ![]() En caso de duda veamos demanda nominal y sección del conductor, a partir de aquí: Intensidad nominal < Calibre fusible < Intensidad admisible por el conductor. ![]() ![]() ![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Más claro imposible...
Salu2. ![]() P.D.- Alcapar no sé que pasa que no está el botón de agradecer en la web......
__________________
Wherever the wind takes me... Editado por JeZu en 02-12-2009 a las 20:13. |
![]() |