![]() Cita:
Lo digo porque cada uno de ellos trata de meterle TODA la corriente que pide la carga, suponiendo que esta sea un poné de 11 Ohm: O sea el secundario 1 ve la carga de 11 Ohm y trata de meterle sus buenos 10 A para su tensión en bornes de 110. El otro, el 2, ve lo mismo en sus bornes y también le manda otros 10 A Total que la pobrecita carga de 11, recibiría 20 A del ala, y entonces o se achicharra o si consige tragarse los 20A, se monta por su cuenta 220 V de caida de tensión y lo escojoforcia tó ![]() ![]() ![]() ¿como diantres se pondrán de acuerdo los secundrios para mandar solo 5A cada uno? ![]() Barra libre a mi cuenta!
__________________
~~~~_/)~~~~ Buenos vientos Si funciona No Lo Toques! ![]() |
#27
|
||||
|
||||
![]() Buenas noches.
Si los trafos son idénticos, me adhiero a la opinión de que la conexión entrada-serie/salida-paralelo es perfectamente posible. Lo único que puede pasar es que por un error en el cableado, las salidas no estén en paralelo sino en antiparalelo. Es decir, con un desfase de 180 grados, con lo cual al conectar en antiparalelo tendremos los secundarios en cortocircuito, con las correspondientes risas al enchufar. La mejor forma de conjurar el maleficio del cortocircuito es cablear los trafos y dejar los secundarios conectados en paralelo sólo con uno de los bornes de cada trafo, dejando el otro borne de cada secundario suelto. Si no ha habido error, al medir con un voltímetro de alterna entre esos terminales sueltos, nos dará 0 Volt o muy poco. Si se ha hecho mal, nos dará unos 230 Volt. Lo de siempre: los voltios pican, los amperios matan. Mirindas ![]()
__________________
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam) To Do is to Be (Sócrates) To Be is to Do (Kant) Do Be Do Be Do (Sinatra) Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra) Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly) EB4FFV |
#28
|
||||
|
||||
![]() Cita:
Supongamos que cada secundario da 110 V y que tienen la misma impedancia interna . Si los colocas en paralelo y a uno de ellos se le ocurre dar más corriente, habrá más caida de tensión en su impedancia interna que en el otro, con lo cual tendrá menos tensión de salida y favorecerá que el otro entregue más corriente, equilibrándose la cosa. (¿no lo habré liado más?) + mirindas ![]()
__________________
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam) To Do is to Be (Sócrates) To Be is to Do (Kant) Do Be Do Be Do (Sinatra) Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra) Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly) EB4FFV |
#29
|
||||
|
||||
![]() Cita:
No tengas problema Falken, en tu caso al ser idénticos la impedancia interna es igual y el reparto de la carga es al 50%. Si es cierto que debes tener cuidado a la hora unir los bornes homologos del secundario, los que debes unir son los que con el voltímetro den 0V de ddp. ![]() ![]() ![]() |
#30
|
||||
|
||||
![]() Cita:
De la misma manera que cuando conectamos las baterías hemos de prestar la máxima atención a las polaridades de los terminales, al conectar los secundarios hemos de asegurarnos de que la fase de los hilos que unimos sea la correcta, en caso contrario el cañonazo está garantizado (como ocurre con las baterías).
__________________
Un saludo |
#31
|
||||
|
||||
![]() Salud cofrades
![]() Pudo más el prudente: sustituí los dos de 110 / 110 por uno de 220 / 110 y ha funcionado perfectamente la calefacción. Ahora, como decía un responsable de interior hace unos años: "los experimentos con gaseosa" ![]() Gracias atodos los que habéis opinado. ![]()
__________________
~~~~_/)~~~~ Buenos vientos Si funciona No Lo Toques! ![]() |
#32
|
||||
|
||||
![]() No os podéis imaginar lo que me recuerda todo este hilo a mis estudios en la Politécnica de Linares en clases de Electrotécnia
![]() ![]() ![]() Bonitos recuerdos, si señor. ![]() ![]() ![]()
__________________
"Esto no es nada, que siga el fuego". (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza) |
![]() |
Ver todos los foros en uno |
|
|
![]() |
||||
Discusión | Iniciada por | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Conexion transductor/equipo | IRRINTZI | Foro Náutico Deportivo | 9 | 23-09-2007 22:19 |
conexion pda con un monitor | pato | Foro Náutico Deportivo | 2 | 18-05-2007 03:37 |