Predeterminado Cargador de baterías no se para automáticamente

Buenas, os expongo el problema: estando conectado a la torre del pantalán llega un momento en que aparece una alarma en el cuadro "alarma por exceso de carga".
En ese momento las baterías están al 100%.
Yo creo que el cargador debería dejar de cargar automáticamente.
El problema ha aparecido después de cambiar el cargador.
El actual es un Victron.
El electricista lo único que ha hecho es subir el valor para la alarma en el cuadro pero llega un punto en que vuelve a saltar.
A ver si alguien puede opinar sobre el tema.
Gracias!
__________________
Citar y responder
  #2  
Antiguo 14-03-2023, 06:17
Avatar de ALFA
ALFA ALFA esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 26-10-2006
Localización: Localhost
Edad: 36
Mensajes: 1,264
Agradecimientos que ha otorgado: 52
Recibió 282 Agradecimientos en 222 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cargador de baterías no se para automáticamente

Danos mas informacion, tipos de bateria que llevas, tension a la que saltaba la alarma y a la que salta ahora... Lo que puedas.
__________________
ALFA

Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein)
Citar y responder
  #3  
Antiguo 14-03-2023, 11:22
Avatar de Bernardo II
Bernardo II Bernardo II esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 10-11-2020
Localización: Canarias Zona 4
Mensajes: 2,726
Agradecimientos que ha otorgado: 1,259
Recibió 848 Agradecimientos en 718 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cargador de baterías no se para automáticamente

Pues bien que estes pendiente del asunto, no es bueno que siga cargando. debería quedarse en flotación, y que mantiene la bateria en su carga.
Citar y responder
  #4  
Antiguo 14-03-2023, 13:31
Avatar de INAF
INAF INAF esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 24-02-2008
Localización: MEDITERRANEO
Edad: 76
Mensajes: 1,236
Agradecimientos que ha otorgado: 749
Recibió 554 Agradecimientos en 354 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cargador de baterías no se para automáticamente

Las baterías son de AGM, de 70 Ah, creo, 2 de servicio y una de motor.
Cuando está cargando del pantalán el cuadro marca 14.7
Antes de cambiar el cargador nunca había visto la alarma pero ahora no me atrevo a dejarlo conectado si no estoy presente
__________________
Citar y responder
  #5  
Antiguo 14-03-2023, 14:28
Avatar de ALFA
ALFA ALFA esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 26-10-2006
Localización: Localhost
Edad: 36
Mensajes: 1,264
Agradecimientos que ha otorgado: 52
Recibió 282 Agradecimientos en 222 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cargador de baterías no se para automáticamente

14.7 es una tensión de flotación muy alta. Quizas tengas mal configurado el cargador.

Que cargador es el tuyo?
__________________
ALFA

Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein)
Citar y responder
  #6  
Antiguo 14-03-2023, 14:36
Avatar de Bernardo II
Bernardo II Bernardo II esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 10-11-2020
Localización: Canarias Zona 4
Mensajes: 2,726
Agradecimientos que ha otorgado: 1,259
Recibió 848 Agradecimientos en 718 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cargador de baterías no se para automáticamente

alto incluso para una carga normal, has comprobado que no tienes consumos activados por ahí algo que este consumiendo.
Otra cosa es una vez salte la alarma comprueba que carga esta dando,
Citar y responder
  #7  
Antiguo 14-03-2023, 14:50
Avatar de jonam52
jonam52 jonam52 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 18-10-2021
Edad: 55
Mensajes: 3,070
Agradecimientos que ha otorgado: 1,171
Recibió 2,337 Agradecimientos en 1,220 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Cargador de baterías no se para automáticamente

yo tengo un cargador invac que tiene sus añitos y para regular la carga de flotación hay que soltar la carcasa y dentro lleva un conmutador que tienes que poner en una u otra posición según el tipo de bateria.
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

El seguro de mi barc


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 10:38.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto