Predeterminado ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Os presento el esquema al que finalmente hemos llegado a un acuerdo con el armador, para un barco de 35 pies, por si os sirve de ayuda.
Está el esquema de potencia, con 2 winches, hélice de proa, molinete, y un inversor de 3kW-12V; también el de carga desde dos cargadores de 230Vca-12V-25A, y desde panel solar de 550W y regulador MPPT. Lleva monitorización de Simarine.
Para los circuitos de alterna están previstos varios circuitos.
Para la conmutación de la corriente de pantalán o de inversor, se prevee o bien la conmutación manual, o automática mediante contactor.
Se añade una variante, que conecta/desconecta el cargador y el inversor, según se esté o no conectado a pantalán.

Esquema barco 35ft...
__________________
Saludos de EIEN

Смиренність не є ознакою слабкості.
Citar y responder
10 Cofrades agradecieron a Eien este mensaje:
CeRi_JL (05-06-2024), gominola (05-06-2024), Icarus (05-06-2024), jorgesanchis (07-06-2024), kailu (05-06-2024), Luzon (06-06-2024), mediterraneo vlc (06-06-2024), Northwind (05-06-2024), Sarty (05-06-2024), Sulo (05-06-2024)
  #2  
Antiguo 05-06-2024, 12:32
Avatar de CeRi_JL
CeRi_JL CeRi_JL esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 16-03-2016
Mensajes: 1,446
Agradecimientos que ha otorgado: 810
Recibió 406 Agradecimientos en 350 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Una instalación completísima, gracias por compartir el esquema

te dedicas a ello? que presupuesto tiene está instalación?

__________________
Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a CeRi_JL
Eien (05-06-2024)
  #3  
Antiguo 05-06-2024, 12:48
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 10,097
Agradecimientos que ha otorgado: 3,073
Recibió 5,350 Agradecimientos en 2,971 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Yo pondría los winches eléctricos a servicios..como vayas a vela y los uses mucho, puedes quedarte sin bat. Motor..
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a jiauka
Eien (05-06-2024)
  #4  
Antiguo 05-06-2024, 14:04
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 12-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,451
Agradecimientos que ha otorgado: 563
Recibió 928 Agradecimientos en 536 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Cita:
Originalmente publicado por jiauka Ver mensaje
Yo pondría los winches eléctricos a servicios..como vayas a vela y los uses mucho, puedes quedarte sin bat. Motor..
Tienen 200Ah debajo mismo de cada winche, a menos de 1,5m, y la de servicio está en proa.
__________________
Saludos de EIEN

Смиренність не є ознакою слабкості.
Citar y responder
  #5  
Antiguo 05-06-2024, 18:17
Avatar de ULTERIUS
ULTERIUS ULTERIUS esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 07-09-2020
Localización: ZONA 4
Edad: 59
Mensajes: 79
Agradecimientos que ha otorgado: 0
Recibió 42 Agradecimientos en 28 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Un trabajo muy currado , si señor
Una pregunta para el esquema de desconexión automática.Si dispones de un cargador con entrada de habilitación ....¿Sería más recomendable pasar esa entrada por el contacto auxiliar 13/14 del contactor antes que la potencia del enchufe? El consumo no es mucho , pero los contactos auxiliares dan lo que dan .
Citar y responder
  #6  
Antiguo 05-06-2024, 18:34
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 12-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,451
Agradecimientos que ha otorgado: 563
Recibió 928 Agradecimientos en 536 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

"Ulterius", da lo mismo, lo indico en el párrafo de la derecha.
Ten en cuenta, que un cargador de 12V-25A, consumiría del lado de alterna aprox. 1,5A.
__________________
Saludos de EIEN

Смиренність не є ознакою слабкості.
Citar y responder
  #7  
Antiguo 05-06-2024, 21:21
Avatar de ULTERIUS
ULTERIUS ULTERIUS esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 07-09-2020
Localización: ZONA 4
Edad: 59
Mensajes: 79
Agradecimientos que ha otorgado: 0
Recibió 42 Agradecimientos en 28 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Cita:
Originalmente publicado por Eien Ver mensaje
"Ulterius", da lo mismo, lo indico en el párrafo de la derecha.
Ten en cuenta, que un cargador de 12V-25A, consumiría del lado de alterna aprox. 1,5A.
Si , el consumo es poco .Pero...¿Como era aquello de que el gato escaldado del agua fría huye ...o algo así .Lo digo pensando en un problema que tuve (en casa) al hacer una conmutación muy parecida pero manual.Si hacía el pase de una red a otra de forma rápida , sin esperar unos segundos en la posición intermedia se me saltaban todos los diferenciales de la finca , y eran 9 , algunos de ellos superinmunizados .Cuestion de probar , porque está en la lista de futuribles
Citar y responder
  #8  
Antiguo 06-06-2024, 09:05
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 12-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,451
Agradecimientos que ha otorgado: 563
Recibió 928 Agradecimientos en 536 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Hablemos de dinero...
Bueno lo que son los materiales , los precios están en el mercado.
Aquí el problema de presupuestar una instalación de este tipo, no está en los elementos, cables , terminales etc…
Está en la dificultad y por tanto en la cantidad de horas que se llevaría dependiendo de esa dificultad.
También contando en la posible modificación de mobiliario que pueda y se tenga que hacer.
Es muy difícil sin tener el barco delante, dar un presupuesto.
Los principales componentes tienen un importe de:
Molinete Maxwell - 1905€.
Hélice Sleipner - 1705€.
Winche Andersen, 1373x2= 2746€. 2ª opción, todo inoxidable: 8526x2= 17.052€.
Inversor Victron - 818€.
Regulador MPPT - 160€.
Panel 550W - 100€.
Monitor Simarine - 468€.
Cargadores Victron - 170x2= 340€.
Transf. aislamiento - 400€.
Baterías 100Ah - 284x2= 568€.
Batería 220Ah - 527€.

Total s.e.u.o : 9.338€. o 14.306€ más con winches inox.

De mano de obra, un electricista experto y rápido lo puede hacer en dos días, unos 400€, y uno menos rápido, o según las dificultaddes que encuentre, en 5 días, unos 1000€. Falta el cableado y los elementos de protección, y otros accesorios.

Una última novedad... está planteándose el hecho de montar 2 alternadores al motor de 40CV. Todo depende del precio, y ahí no entro yo.
__________________
Saludos de EIEN

Смиренність не є ознакою слабкості.

Editado por Eien en 07-06-2024 a las 07:22.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
CeRi_JL (06-06-2024)
  #9  
Antiguo 06-06-2024, 11:19
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 12-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,451
Agradecimientos que ha otorgado: 563
Recibió 928 Agradecimientos en 536 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: ESQUEMA DE CARGA Y POTENCIA - 35ft

Cita:
Originalmente publicado por ULTERIUS Ver mensaje
Si , el consumo es poco .Pero...¿Como era aquello de que el gato escaldado del agua fría huye ...o algo así .Lo digo pensando en un problema que tuve (en casa) al hacer una conmutación muy parecida pero manual.Si hacía el pase de una red a otra de forma rápida , sin esperar unos segundos en la posición intermedia se me saltaban todos los diferenciales de la finca , y eran 9 , algunos de ellos superinmunizados .Cuestion de probar , porque está en la lista de futuribles
Eso no tiene nada que ver con los contactos auxiliares, si acaso con los de potencia, pero SIEMPRE, en estos componentes, primero se abren los cerrados y luego se cierran los abiertos, y lo "normal" es que no ocurra nada.
__________________
Saludos de EIEN

Смиренність не є ознакою слабкості.
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

Pasch

Etiquetas
carga, conmutación, esquema eléctrico, panel solar


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes