Ver mensaje
  #7  
Antiguo 10-07-2012, 01:53
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 11,566
Agradecimientos que ha otorgado: 3,513
Recibió 6,481 Agradecimientos en 3,563 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Respuesta: Re: Ayuda 220v. Mal rollo en el pantalan...

Cita:
Originalmente publicado por julianilloextrem Ver mensaje
...

Lo que yo hago( y no se lo recomiendo a nadie) es no conectar la tierra de mi alargo del pantalan a la torreta, solo tengo fase y neutro ,asi me evito corrosiones, y si mi calentador de agua caliente tuviese una fuga de corriente confio que el diferencial de la torreta salte.
La única forma correcta de hacer lo que dices es usando 1 transformador 1:1 con aislamiento galvánico, conectar el secundario y el toride del trafo a tierra y por supuesto poner 1 diferencial+magneto a la salida del trafo.

Y dicho esto, yo soy de tu misma escuela, la tierra se queda en tierra, y al igual que tú, no se lo recomiendo a nadie que no sepa y comprenda los riesgos, y en cualquier caso hay que poner otro diferencial de 20mA a la entrada del barco SIEMPRE, me fio nada y menos de los de los puertos y la mayoría no puedes comprobarlos.
Citar y responder