Cita:
Originalmente publicado por julianilloextrem
...
Lo que yo hago( y no se lo recomiendo a nadie) es no conectar la tierra de mi alargo del pantalan a la torreta, solo tengo fase y neutro ,asi me evito corrosiones, y si mi calentador de agua caliente tuviese una fuga de corriente confio que el diferencial de la torreta salte.
|
La única forma correcta de hacer lo que dices es usando 1 transformador 1:1 con aislamiento galvánico, conectar el secundario y el toride del trafo a tierra y por supuesto poner 1 diferencial+magneto a la salida del trafo.
Y dicho esto, yo soy de tu misma escuela, la tierra se queda en tierra, y al igual que tú, no se lo recomiendo a nadie que no sepa y comprenda los riesgos, y en cualquier caso hay que poner otro diferencial de 20mA a la entrada del barco SIEMPRE, me fio nada y menos de los de los puertos y la mayoría no puedes comprobarlos.