Predeterminado Re: Consulta electrica a expertos

Si ya tienes un transformador de 110/220V.

Podrías hacer lo siguiente:

El transformador te dará 110Vac a 50Hz. A continuación metes un variador de frecuiencia monofásico de 2,5kW, este te dará una tensión igual a la de entrada y se programa la frecuencia de salida a 60Hz, es más la tensión de salida tb se regula de 0 a 100% de la nominal, por lo que puedes prescindir del trafo.

Estos variadores de frecuencia se emplean para regular la velocidad de motores pero a falta de pan buenas son tortas. Te haré una consulta sobre la posibilidad de programar una frecuencia de salida fija y no en rampa, que es la que traen por defecto para el arranque de motores.

Sobre precio, no son baratos, cuando vuelva a la ofi el lunes te ampliaré la información.