Discusión: Seguridad Como usáis el extractor?
Ver mensaje
  #14  
Antiguo 14-06-2015, 20:21
Avatar de Cenachero
Cenachero Cenachero esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 06-01-2008
Localización: Alborán
Edad: 61
Mensajes: 1,686
Agradecimientos que ha otorgado: 2,703
Recibió 868 Agradecimientos en 349 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Re: Como usáis el extractor?

Cita:
Originalmente publicado por PUMUKITA Ver mensaje
Benjamín, a mi me pasaba lo mismo,manto para antes de arranca como después de usarlo apagarlo. Que cabeza.....

Lo solucione con un pito sonoro (regulable en volumen) y un rele temporizado.

La señal acústica me avisa que les ponga en marcha los ventiladores en el momento de dar contacto, no al arranque, solo al contacto. Con un pulsador anuló el avisador acústico. Cuando el sonido acústico se para, el rele temporizado conecta los ventiladores y como es temporizado, durante 10 minutos están marcha. Se puede programar este rele en tiempo.

Ahora, no se me olvida ponerlo en marcha no de apagarlo, que también era un problema. Como no hacen casi ruido no me percataba.

Espero haberte ayudado.

Vaya Charly que sofisticado! Eso si que es seguridad! Además llevas otro extractor más? Nuestros barcos solo traen 1. Gracias a todos por las aportaciones.
__________________
Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
Citar y responder