Cita:
Lo solucione con un pito sonoro (regulable en volumen) y un rele temporizado. La señal acústica me avisa que les ponga en marcha los ventiladores en el momento de dar contacto, no al arranque, solo al contacto. Con un pulsador anuló el avisador acústico. Cuando el sonido acústico se para, el rele temporizado conecta los ventiladores y como es temporizado, durante 10 minutos están marcha. Se puede programar este rele en tiempo. Ahora, no se me olvida ponerlo en marcha no de apagarlo, que también era un problema. Como no hacen casi ruido no me percataba. Espero haberte ayudado. ![]() ![]()