Ver mensaje
  #10  
Antiguo 18-11-2019, 23:34
Avatar de Joanet78
Joanet78 Joanet78 esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 03-11-2011
Localización: Eivissa
Edad: 47
Mensajes: 1,886
Agradecimientos que ha otorgado: 1,530
Recibió 1,232 Agradecimientos en 744 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma corriente fundida - causas?

Como ya han comentado otros cofrades, tiene toda la pinta de falso contacto y chisporroteo, con lo que ha acabado de este modo. Si hubiera sido un sobrecalentamiento por exceso de amperaje, se habrían quemado las dos bornas (fase y neutro). Esto lo he visto en otras ocasiones en regletas de enchufe domésticas y si, si hubiera habido algo inflamable al alcance del chisporroteo, podrías haber sufrido un incendio. Este tipo de conector no me apasiona demasiado. Personalmente, prefiero el tipo "mennekes", que es más estándar y aguanta bastante bien en estos servicios. Lo hay para 16 y 32 amperios.
Lo encontrarás antes buscando en sitios de accesorios para autocaravanas que en sitios de náutica y a mejor precio. El de la foto sirve para exterior y tiene un zócalo para que la tapa del conector hembra del cable no moleste.





Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Joanet78
Danny (19-11-2019)