Cita:
Originalmente publicado por cooltrier
Hola.
Quisiera conectar 3 baterías AGM de 165 amperios cada una para que me den 36 voltios.
Acudo a la taberna para saber que grosor de cable he de poner entre las baterías.
Ya de paso si alguien puede explicar como se calcula mucho mejor, pues el saber no ocupa lugar.
Gracias y un saludo
|
Una fórmula a usar:
2 * L * I / 56 * %= S mm2
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 36 voltios )
Longitud cable1 metro
Amperios 100, suponiendo potencia motor de 3.600 w
Cobre 56
un 3% de caída admitida que a 36 voltios son 1,08v
2 * 1 * 100 / 56 * 1,08 =3,857 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior de 4 mm2,
Suponiendo que entre baterias, al ser la tensión menor la sección será mayor; en el peor de los casos, 12v, se multiplica por 3, o sea 12 mm2.