Por favor , no te incomodes, que no se trata de eso.
Venga vale de buen royo que estamos en navidad, pero déjame que te puntualice cositas 
Te insisto ese esquema así tal cual NO ES CORRECTO.
El esquema de marras SI ES CORRECTO y se refiere a como se debe de conectar la instalación interior del barco, en el caso de tener un transformador de aislamiento, unos cuantos link más atrás se explica el xq.
La compañía no realiza ese esquema como tú lo has planteado, realiza ese esquema en las CR o cajas repartidoras
En el REBT en la instrucción ITC-BT-12.1 te dice como se realizan las instalaciones de enlace, desde la red de la cía. hasta la CGP , la que llamas CR y de hay en adelante hasta el usuario.
, sobre todo en líneas subterráneas y SOLO en la red general trifásica,
La red de distribución es siempre trifásica, aunque a tu vivienda, hasta 15kW creo, sea monofásica.
y su misión es exclusivamente para resolver una posible rotura de Neutro anterior en línea general, y así evitar la sobretension que se produciría de ese esquema en adelante por el enseramiento (puesta en serie por fases)de aparatos y servicios entre las casas.
Y algo más pero no es este el foro
Ese esquema que has puesto pone el neutro de la entrada del diferencial conectado a tierra.
Ya te he contestado arriba, empiezas los libros por el final
En una instalación monofasica , pongamos por ejemplo que te conectas en el pantalan con tu enchufe a la torreta, y ¿como aseguras que el cable que Tu has conectado a tierra en la base de la torreta no es el neutro y fuese fase?, al conectar tu barco conectarías esa fase directamente a tierra

.
Ni se te ocurra hacer eso, donde lo has leído?, quién te lo ha recomendado?. Te diré además que como las instalaciones de usuario son en el 99% con esquema de neutro TT, según el REBT ITC-BT-08, en cuyo caso deben de tener obligatoriamente interruptor diferencial en la torreta y saltaría éste sin más.
En los pantalanes los cables a pesar de ser con colores , cuando conectas un enchufe monofasico no sabes si el electricista conectó a la clavija de “neutro” la fase, y eso sería irrelevante ya que la línea monofasica da igual que inviertas la clavija.
Como ejemplo de esto hay aparatos monofasicos con clavija bipolar sin tierra,
Ese es otro jardín son aparatos que por ser de clase de aislamiento II, no necesitan toma de tierra, pero no mezcles más cosas 
como secadores de pelo y conectores varios , como cargadores de teléfono u otros aparatos pequeños, como comprenderás puedes en casa conectarlo de una manera o de otra y por lo,tanto la salida al aparato puede entrar la fase o el neutro de forma arbitraria.
No se si me explico bien, pero como te digo no es mi intención ni dar clase de nada ni estropear tu información , solo decir que no es correcto dibujar eso así porque , otros cofrades pueden malinterpretarlo y tener un accidente.