Predeterminado Re: Magnetotermico Para Molinete

Cita:
Originalmente publicado por Pámpano Ver mensaje
Tengo una seria duda.
Acabo de leer en un catalogo de la marca Simon que los magnetotermicos para corriente alterna 230/400V; son utilizables en redes de corriente continua hasta 55 V.
Esto quiere decir que uno de 10 A a 230V sigue siendo de 10 A a 12 o 24V?

Ronda para todos los cofrades
Si, aunque evidentemente la potencia no será la misma

En corriente continua P= V x I =12 Voltios x 10 Amperios = 120 Watios

A modo de recordatorio, los magnetotérmicos son unos dispositivos de corte que sirven para proteger la instalación, para que los cables no se prendan fuego ... Constan de una parte térmica formada por un bimental ( dos metales con diferente coeficiente de dilatación) que en caso de sobrecarga se separan y cortan el circuito y otra parte magnética que en caso de cortocircuito hace que también interrumpa el circuito.

Hay otras dos características importantes, una el poder de corte y otra la curva de disparo. En instalaciones o en receptores normales se suele emplear la curva C y en motores ( es una curva de disparo más lenta ya que los motores tienen un pico elevado de arrancada) se utiliza la curva D.

Resumiendo si el calibre del magnetotérmico es de 10 A, serán 10 A en AC/DC , sea 12 -24 - 55 ´o 240 V

He intentado explicarllo sin demasiado detalle complicado ...