Cita:
Originalmente publicado por kiribati
Ya, pero sabes que cuando estamos hablando de cosas serias, lo mejor es hablar de lo que se sabe y si no, reservarse y creo que menos desautorizar a un compañero, que este caso soy yo y da la casualidad que si se de lo que estoy hablando.
En otra ocasión otro cofrade, que lo único que ha estudiado de gases licuados del petróleo son dos clasecitas que dan en la carrera de marina mercante, me quería discutir una cuestión de inyectores de propano y os vuelvo a decir que soy instalador autorizado IGII empresa autorizada EGll por la Dirección Gral de Industria.
|
No creo que siendo instalador de categoría IG-II debas aconsejar a alguien que no está del tema rellenar botellas de gas, sabes que no estan concebidas para ese fin. Yo lo hago en mi empresa pero no puedo recomendarle a nadie que lo haga, nosotros rellenamos con propano y la presión superficial puede exceder de 8 bar., aparte que de como apuntaban en respuestas anteriores el gas en fase liquida al evaporarse a temperatura ambiente se congela pudiendo producir quemaduras en la piel del que manipula el trasbase. Tambien hay que puntualizar que la cabeza de la botella donante debe de ser del tipo salida libre ya que si es regulada no deja pasar el caudal ni la presión suficiente y estas cabezas tienen salida roscada rosca Whitwort 14h/1" 28,5 rosca izq. por tanto hay que agenciarse dicho racor y conectar las botellas con una lira muy bien embridada por el motivo de la presión que mencioné
anteriormente.
Conclusión: Se puede pero no se debe.
Saludos y buen fin de semana.
IFERFOZ - instalador categoría IG IV por DGI.