| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Buenos dias bon dia
Echa mano de mi formulita conservadora 2A/mm2 como máximo y tranquilo. Es super conservador pero por lo que cuesta un palmo de cable de cobre no te vas a arruinar Para corrientes de pico o de corta duración (minutos) en cables cortos puedes duplicar tranquilamente es decir 4A/mm2 para 1000 W ses decir 80 A con cable de 25mm2 vas bien con 35 mm2 mas que tranquilo para 2000 W es decir 160 A puedes ir a 50 mm2 y vas bien, mas allá son cables difíciles de dominar Como ya he dicho no es una fórmula para diseñar la salida de barras de la central nuclear de Asco II , pero sirve para no hacer disparates ![]() ![]()
__________________
Cierraelpico EA-3-HZB Con muchas ganas de navegar ![]()
|
| Herramientas | |
| Estilo | |
|
|