En esta caso, no solamente por normativa sino por evidente necesidad, llevo un extintor manual 34 B comprado hace un ańo.
1. No he encontrado fecha de caducidad. Solamente lote y fecha de fabricación.
¿Caducan? Supongo que sí, pero ¿cuándo?
2. Respecto a su revisión. El flamante RD
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/...-2021-8268.pdf dicta
Cita:
|
9. Todos los extintores estarán sometidos a las revisiones establecidas en el artículo 21 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
|
El cuál dice
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/...-2017-6606.pdf
Cita:
Artículo 21. Mantenimiento y conservación.
1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a este Reglamento, se someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos consecutivos.
|
Y el anexo II
Dice que cada tres meses !!!!
Cita:
Realizar las siguientes verificaciones:
– Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños.
– Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.
– Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y
tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.
– Que las instrucciones de manejo son legibles.
– Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación.
– Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera...) están en
buen estado.
– Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de
uso.
– Que no han sido descargados total o parcialmente.
También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las
operaciones que se indican en el «Programa de Mantenimiento
Trimestral» de la norma UNE 23120. Comprobación de la señalización de los extintores.
|
Decidme dónde me he perdido porque no creo que esto pueda ser así,
y que es lo que hay hacer 1/ por prudencia y 2/ para no ser multado.
Gracias.