Cita:
Originalmente publicado por Egis
Mira...
La protección eléctrica la puedes comprar de cualquier marca BUENA, no necesariamente la de Lofrans.
Sólo deberás colocar una llave magnetotérmica adecuada Y por supuesto el CABLE adecuado porque NO vale poner una magnetotérmica de 50A si luego vais a salir de ella con un cable de 2 mm. porque primero se quemará el cable y luego quizás "salte" la protección.
Si el Molinete es de 1.000 W y lo alimentas con 12V la corriente será de 83,33A Así que pon una magnetotérmica de 85A o 90A
Y... por supuesto un cable adecuado que deberás calcular por la intensidad como por la longitud del ramal considerando también si irá al aire o bajo ducto.
|
Puntualizo, la longitud del ramal es el DOBLE de la distancia.