| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Mira...
La protección eléctrica la puedes comprar de cualquier marca BUENA, no necesariamente la de Lofrans. Sólo deberás colocar una llave magnetotérmica adecuada Y por supuesto el CABLE adecuado porque NO vale poner una magnetotérmica de 50A si luego vais a salir de ella con un cable de 2 mm. porque primero se quemará el cable y luego quizás "salte" la protección. Si el Molinete es de 1.000 W y lo alimentas con 12V la corriente será de 83,33A Así que pon una magnetotérmica de 85A o 90A Y... por supuesto un cable adecuado que deberás calcular por la intensidad como por la longitud del ramal considerando también si irá al aire o bajo ducto.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) |