Cita:
Originalmente publicado por olaje
Alcapar, me has descubierto un montón de cosas sobre la alterna que no sabía
De alterna no se ná de ná, vaya por delante, y pensaba que no era posible poner en paralelo generadores de alterna, sin asegurarse de que están en fase en tensión y corriente, por lo que creía que, en el caso de transformadores (no es una carga resistiva pura), los cos(fi) no serían iguales ya que las cargas inductivas de los trafos no serían idénticas. Un error desde luego.
Así, tras leer tus respuestas, he puesto dos trafos en paralelo iguales que tenía por aquí y efectivamente la cosa funciona, si bien el osciloscopio (es digital, poco apropiado, pero es el que tengo) presenta una curva diferente, digamos en textura, en función de que alimente a 220V uno o los dos primarios, pero no se ven dos curvas ni defase de ningún tipo.
Salu2. Carmelo ( O L A J E )

|
Estimado Olaje,
Despues del tiempo que lleva Ud enseñando en esta Taberna, de una forma didáctica y práctica, es un orgullo poder aportar algo que pueda serle de utilidad.
No sé si será una obviedad pero por si acaso comento que una vez conectados los primarios caben dos opciones:
1) Mantener los secundarios separados y tener dos redes independientes (es el mismo esquema en el que está montado el transformador de mi bloque y el del bloque vecino)
2) Conectar los secundarios en paralelo y tener una única salida, tendremos más potencia en una única red