| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Hola.
Yo para esas placas pondría un único regulador de carga de 30A de ahí a la batería y listo. Cable de 1,5 debería llegar, si ves que un día muy soleado tocas el cable y está muy caliente, pues amplías la sección a 2,5 utilizando el viejo como guía y se acabó el problema. Yo tengo 360W con un único controlador de 30A, y así lleva años... Y nunca le he visto cargar más de 23A. Y créeme que donde estoy el sol no tiene piedad. Hay que distinguir potencia nominal de la que finalmente alcanza la instalación. También tengo instalados dos aerogeneradores de 420W y van por su cuenta a la batería con su controlador de carga. En las instrucciones creo que también ponía que el cable recomendado es de 1,5. Pocas veces en el monitor les he visto dar mas de 240W, a más de eso entran en protección y se desactivan 15 minutos. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Modo | ||
jacarejack (10-04-2015) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Por cierto antes de enchufar a la batería mira en el regulador con un voltímetro que voltios están llegando de los paneles. Para reguladores de carga de paneles he visto en Amazon algunos de 30A por 20 euros creo....
Un saludo! |
|
#3
|
||||
|
||||
![]() muchas gracias a todos! me habeis aclarado muuuchas dudas!: YAVILA me ha mostrado que W/v=Amp, que aunque soy de ciencias, no recordaba! o sea que mis placas son de 6,25A (75W/12v), lo que me darán un total de 25Amph/h a máximo rendimiento, no?Martiniut, gracias por los enlaces y consejos sobre los cables, me serán de gran ayuda! Lo del regulador electrónico del alternador... supongo que será la leche, no lo dudo, pero es para cuando el motor está arranacado, no? y la verdad, espero arrancarlo muy poco...además, no puedo invertir en más cacharros! Sólo una cosa al respecto de poner los paneles en serie o en paralelo: supuestamente lo mejor es un sistema mixto, no?? si una placa te falla sólo te anulará el grupo en el que esté, y a cambio se supone que el rendimiento por grupos es mejor...además, parece ser que los reguladores pueden recibir a 24v y sacar a 12v, no?? esto lo voy a investigar mejor, que lo ví anoche ya un poco tarde...![]() Modo, gracias a tí también por los consejos, montaré un único regulador de 30A y cables de 15mm ![]() Ahora voy a investigar los datos de mis baterías y buscar un par nuevas (el grupo auxiliares no estaban! ) y os pondré un esquema de cómo creo que lo voy a montar, para que me deis vuestra aprobación...![]() ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
A las buenas tarde y que aproveche a los que estais comiendo...
Aún no he mirado mis baterías, pero sí que he buscado un regulador...que pueda pagar! ![]() A ver que os parece este (el de 30A): http://www.silvicsol.es/inicio/reguladores-mppt/ Sí, ya sé, no ponen especificaciones ni marca...pero es que son 85€ (y ya son muchos para mí! ) frente a alrededor de 150€ de los que he visto hasta ahora (incluidos los aconsejados por vuesas mercedes...gracias).![]() |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Si no lo tengo mal entendido primero se conecta el regulador a las baterias y luego la placa al regulador, o era al reves
que los entendidos lo confirmen o lo rebatan, y para luego ![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() Yo creo que la CNM que inició mis pesquisas en este hilo es uno de esos, no? ![]() Saludos y ![]() |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Buenas vamos a ver si consigo aclarar algunas dudas básicas y este pequeño compendio de consejos sirve a más de uno a elegir su sistema de alimentación fotovoltaica.
Aclaro que mi campo profesional no es el fotovoltaico, pero algún conocimiento por mi trabajo si tengo. Primero diré que lo que más nos interesa es conseguir tensiones que sean efectivas para cargar las baterías en condiciones optimas y esas suelen estar entre 13V y los 14.4V y luego mantener esa efectividad el mayor tiempo posible. Personalmente prefiero las placas de 24V, en caso de no ser posible poner dos de 12V en serie es para mí la mejor opción. Las potencias a elegir dependen de los consumos a reponer y la capacidad de las baterías. Una buena opción es estar entre el 10% y el 20% de la intensidad de las baterías, ejemplo 300A una opción aceptable estaría sobre los 30A. Explico porque, con 12V (normalmente las placas, la tensión a máximo rendimiento suele ser mayor, sobre los 18V, lo mismo para las de 24V) eso en óptimas condiciones de orientación, prácticamente imposible en un barco, dado que no vamos a estar orientándolas cada poco tiempo, con lo cual debemos intentar tener un voltaje los más alto posible la mayor cantidad de tiempo, dentro de los parámetro del regulador y la tensión antes mencionada. Otra razón de peso es que trabajar con intensidades altas y bajo voltaje nos obliga a llevar cables más gruesos, así que a mayor voltaje menor intensidad para la misma potencia, luego podemos poner cables más finos. Tampoco interesa tener una tensión que pueda llegar a ser peligrosa dado el medio en el cual nos movemos. El cable de las placas al regulador en lo recorridos normales que se suelen dar en barcos de tipo medio, alrededor de una eslora de 12m, con cable de sección 6mm2 mínimo debiera bastar. Aclaro que la potencia entregada por las placas es la misma en serie que en paralelo. En cuanto a los reguladores, teniendo en cuenta los precios de las baterías, el gasto de los soportes, las placas etc. No creo que debiéramos de escatimar el dinero en su adquisición, teniendo en cuenta que la vida de las baterías y su carga dependen de él. Hoy en día los que mejor rendimiento sacan a las placas son los MPPT. Unos consejos, casi todos los reguladores llevan una salida de carga que conviene utilizar, conectando una carga, por ejemplo la nevera, para ayudar al regulador a disipar la carga de las placas cuando las baterías están cargadas. Colocar siempre fusibles de protección adecuados al amperaje que soporta el cable. He evitado poner formulas y usar términos técnicos para que solo sea una guía que aclare dudas básicas, de todas formas usando el buscador de” internete” encuentras programas que dándole los datos básicos te calculan todo. Insisto que son conclusiones personales basadas en mis escasos conocimientos y experiencia. Perdonar por el tocho que me ha quedado.¡uffff!
__________________
Saludos Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada. Editado por brutus en 11-04-2015 a las 01:02. |
| 2 Cofrades agradecieron a brutus este mensaje: | ||
jacarejack (11-04-2015), YAVILA (11-04-2015) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
gracias de nuevo, brutus! sólo me quedan un par de dudillas:
Cita:
Cita:
pero algunos tenemos que hacer malabares para no acabar con la reserva destinada a comer.La salida de carga que mencionas es el dibujito de una bombillita que casi todos los reguladores tienen, no? buen consejo! me parece muy lógico... Y: ¿me podeis confirmar que un regulador puede recibir de las placas 24v y sacar 12v?? Ultima duda (por ahora, claro ): a lo que comentaba el cofrade xplanero, ¿hay un orden de conexion de los elementos? ![]() ![]() Editado por jacarejack en 11-04-2015 a las 19:09. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Primero regulador a bateria y luego paneles a regulador.
Fusible entre baterias y regulador imprescindible y cuanto más cerca de la batería esté el fusible mejor. Cuando conectes los paneles al regulator tapalos con algo |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a harrapatu | ||
jacarejack (11-04-2015) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
A continuación pongo una tabla donde se puede observar la intensidad máxima en función de la sección del cable (de cobre), y la potencia a que corresponde esa intensidad máxima, en función de la tensión de trabajo que tengamos, tened en cuenta que son secciones comerciales:
![]() Una recomendación muy buena para una instalación basada en la producción de electricidad mediante energías fotovoltaicas, es que después de hacer los cálculos, utilicemos cables de una sección superior, que aunque esto producirá un aumento de coste a la hora de comprar los cables, puede evitar problemas futuros, y además reducirá considerablemente las pérdidas de energía debidas a la instalación de cableado. El diámetro que tú dices es ese aproximadamente. Si, la salida de carga es la de la bombillita. La mayoría de los reguladores lee la tensión de las placas y las baterías y conforme a la tensión de las baterías así da la salida, por eso es muy importante conectar siempre primero las baterías y lo último las placas. Te pongo un ejemplo sacado de internet del cálculo de la sección del conductor, por aquello de la vagancia a la hora de escribir. 2 * L * I / 56 * % L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor ) I amperios que van a pasar por el conductor 56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 ) % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios ) Longitud 10 metros Amperios 17.6 Cobre 56 un 3% de caída admitida que a 24 voltios son 0.72v 2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior
__________________
Saludos Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada. Editado por brutus en 12-04-2015 a las 00:13. |
| 2 Cofrades agradecieron a brutus este mensaje: | ||
jacarejack (12-04-2015), xplanero (13-04-2015) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
![]() gracias mil!ya he pedido el regulador y la semana que viene me pongo manos a la obra, ya os contaré... Entiendo que el fusible que aconseja harrapatu debe ser de 30A y conectarlo en el positivo, no? ![]() |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cita:
¿a esta tabla no le falta la longitud del cable? O ya esta hecha para una longitud determinada y no lo dice. ![]()