Cita:
Originalmente publicado por Xinanhook
Un buen esquema debería tener un repartidor de carga, los mejores son sin caída de tensión.
-Alternador, positivo a repartidor de carga, desde el repartidor positivo a baterías.
-Placa solar, positivo del regulador al repartidor de carga, desde el repartidor positivo a baterías.
-Cargador 220v, positivo a baterias.
Negativos a masa.
Cierra el circuito una llave del positivo de la batería del motor que alimenta el positivo del motor de arranque, una llave del positivo del banco de baterías de servicio que alimenta los consumos y una llave con los positivos de las dos llaves, que solo se usaría en caso de emergencia ya que pondría motor y servicios en paralelo.

|

Muchas gracias por el esquema.
- Tengo preguntas: como conectar un aerogenerador mas placas?
- Porque po conectas el cargador 230V al repartidor ?
- Existe un repartidor con 4 entradas y 3 salidas? (ne he encontrado repartidores de mas de 2 entradas)
Un saludo