Predeterminado Re: Conectar 3 baterías para 36voltios

Cita:
Originalmente publicado por rapaz Ver mensaje
Una fórmula a usar:

2 * L * I / 56 * %= S mm2

L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 36 voltios )

Longitud cable1 metro
Amperios 100, suponiendo potencia motor de 3.600 w
Cobre 56
un 3% de caída admitida que a 36 voltios son 1,08v

2 * 1 * 100 / 56 * 1,08 =3,857 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior de 4 mm2,

Suponiendo que entre baterias, al ser la tensión menor la sección será mayor; en el peor de los casos, 12v, se multiplica por 3, o sea 12 mm2.
Si usas 25 mm2 para todo estará más que cubierto en cualquier caso.
Muchas gracias por la fórmula, observo que en ella influye mucho el valor final dependiendo del valor de la caída de tensión. Este último dato lo desconozco.
Tu has puesto 1.08,xq? Es un valor standard?
Un dato que puedo aportar es que del motor a las baterías hay una distancia de unos 5 m aprox.
Citar y responder
  #2  
Antiguo 01-02-2020, 01:46
Avatar de Old Nick
Old Nick Old Nick esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 20-11-2006
Edad: 64
Mensajes: 142
Agradecimientos que ha otorgado: 82
Recibió 31 Agradecimientos en 24 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conectar 3 baterías para 36voltios

Cita:
Originalmente publicado por cooltrier Ver mensaje
Muchas gracias por la fórmula, observo que en ella influye mucho el valor final dependiendo del valor de la caída de tensión. Este último dato lo desconozco.
Tu has puesto 1.08,xq? Es un valor standard?
Un dato que puedo aportar es que del motor a las baterías hay una distancia de unos 5 m aprox.
Como te explica rapaz en el ejemplo que puso, el supone una caida de tensión del 3% de 36v que es 1,08v
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Old Nick
cooltrier (01-02-2020)
  #3  
Antiguo 01-02-2020, 09:54
Avatar de cooltrier
cooltrier cooltrier esta desconectado
Expulsado
 
Registrado: 15-03-2010
Edad: 52
Mensajes: 2,511
Agradecimientos que ha otorgado: 921
Recibió 955 Agradecimientos en 561 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Conectar 3 baterías para 36voltios

Cita:
Originalmente publicado por Old Nick Ver mensaje
Como te explica rapaz en el ejemplo que puso, el supone una caida de tensión del 3% de 36v que es 1,08v
Ahhh
Ok
No lo había entendido.
Gracias
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

Osmosis

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 08:49.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto