Abundando en lo que muy bien dice "Egis"...
La curva de disparo será del tipo universal, C (5÷10 In) y de corriente continua. Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en corriente alterna o en corriente continua. El relé térmico es la parte del interruptor automático encargada de la protección contra sobrecargas. Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente continua, debido a que los parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna. El relé magnético es el que actúa en caso de cortocircuito. Cómo regla general, el umbral de desconexión magnética bajo corriente continua se ve incrementado en un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna. Ejemplo: Un interruptor de curva C, de 10A de intensidad nominal, cuyo umbral de intervención magnética se encuentra comprendido entre: 50A y 100A (5-10xIn) en corriente alterna, en corriente continua dicho umbral pasará a situarse entre: 70A y 140A (50A+40%=70A - 100A+40%=140A que sería 7÷14xIn). En lo que se refiere a la capacidad de ruptura, los valores de corte son distintos en corriente alterna y en corriente continua. Para mantener la capacidad de ruptura original del aparato en corriente alterna, (6 KA) debe seguirse la siguiente norma para mantener el poder de corte: 1.- Hasta 48 Vcc puede utilizarse un solo polo, manteniéndose el valor original de poder de corte. 2.- Para tensiones mayores (no es el caso en barcos) conectar enserie varios polos... Pero repito... Hay magnetotérmicos muy baratos y de corriente continua, no hay porqué de ponerlos de corriente alterna.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Терпіння та смирення... |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien | ||
Selvaard (02-05-2021) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Existen diferencias muy importantes entre los magnetotermicos de CA- CC aunque mantengan el mismo formato de paquete ,ademas de venir correctamente calibrados para el trabajo que tienen que hacer.
Esta en su interior algo muy importante es el circuito apaga chispas . No seria la primera vez que alguno se requema . Saludos |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Existen diferencias muy importantes entre los magnetotermicos de CA- CC aunque mantengan el mismo formato de paquete ,ademas de venir correctamente calibrados para el trabajo que tienen que hacer.
Esta en su interior algo muy importante es el circuito apaga chispas . No seria la primera vez que alguno se requema . Saludos |
![]() |