Cita:
Originalmente publicado por Eien
"mr.robinson" habría que matizar lo que hace el relé de tensión Cyrix. Carga una batería, y cuando se supone cargada (por el valor de tensión alcanzado), SE PONE EN PARALELO CON OTRA BATERÍA, y carga a las dos, hasta que la segunda batería llega a un valor determinado de tensión.
De ahí la cuestión de "mascarat", de si deberían ser ambas baterías de igual capacidad y edad, ya que las conecta en paralelo, a pesar de que la corriente solo circule en un sentido, a no ser que se cierre el interruptor "star assist".
De todas formas, tanto con separador, como con relé de tensión, las baterías están a salvo a pesar de ser de diferente capacidad y/o edad.
|
Planteaba esta cuestión porque estoy modificando mi instalación eléctrica:
1-Las placas solares alimentan (previo paso por un controlador MPPT) una batería que instalaré (cuando me llegue) de gel de 250Ah, como parque de servicio.
2-Por otro lado, he pensado en poner una batería clásica (60-80Ah) únicamente para el arranque.
3-Entre ambos parques pondría un separador de diodos con la corriente que produzca el alternador.
Sería correcto este planteamiento, empleando dos baterías de diferente capacidad y tecnología, pero con un separador por medio?
Vayan unas cuantas