Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Entonces ¿Debo interpretar que mi aislador galvánico no me sirve para casi nada?

Pues si que estamos buenos
Pepe
__________________
Citar y responder
  #2  
Antiguo 06-11-2009, 08:50
Avatar de Itaca2
Itaca2 Itaca2 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 23-03-2008
Edad: 71
Mensajes: 792
Agradecimientos que ha otorgado: 513
Recibió 315 Agradecimientos en 137 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Cita:
Originalmente publicado por PEPE Ver mensaje
Entonces ¿Debo interpretar que mi aislador galvánico no me sirve para casi nada?

Pues si que estamos buenos
Pepe
No,si que sirve. Para "pequeñas" fugas, perono las grandes.De todos modos la mayoria de los problemas son causados por las pequeñas.

__________________

Citar y responder
  #3  
Antiguo 06-11-2009, 10:33
Avatar de Lipsos
Lipsos Lipsos esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 27-08-2009
Localización: Rías baixas
Mensajes: 249
Agradecimientos que ha otorgado: 73
Recibió 79 Agradecimientos en 63 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

Me preguntaba si hay transformadores de aislamiento "no náuticos" que puedan ser interesantes para montar abordo.

Citar y responder
  #4  
Antiguo 06-11-2009, 15:06
Avatar de Filibustero
Filibustero Filibustero esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Costa Catalana
Edad: 57
Mensajes: 543
Agradecimientos que ha otorgado: 71
Recibió 93 Agradecimientos en 55 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Cita:
Originalmente publicado por aulos Ver mensaje
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

Me preguntaba si hay transformadores de aislamiento "no náuticos" que puedan ser interesantes para montar abordo.

Creo que no, yo instalé este

http://www.victronenergy.com.es/isol...3600va-7000va/

Que además lo compré aquí:

http://www.yachtbits.com/victron_ene...ansformers.php

Es donde mejor de precio lo encontré

Es relativamente sencillo de instalar, lo más complejo es que pesa 28 Kg y hay que asegurarse bien que no se va a mover.

De momento mano de santo y eso que en mi puerto la electrolisis se ha comido una cuantas colas..

Un saludo.
__________________
La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
Citar y responder
  #5  
Antiguo 06-11-2009, 15:10
Avatar de alcapar
alcapar alcapar esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Golfo de Cádiz y Algarve
Mensajes: 1,847
Agradecimientos que ha otorgado: 415
Recibió 395 Agradecimientos en 247 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Cita:
Originalmente publicado por aulos Ver mensaje
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

Me preguntaba si hay transformadores de aislamiento "no náuticos" que puedan ser interesantes para montar abordo.

Por supuesto que hay "no naúticos", de hecho es práctica habitual en caso de equipos que son "generadores de armónicos" o para aislar equipos que sean un poco delicados.

Te miro algún proveedor.

Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a alcapar
Lipsos (06-11-2009)
  #6  
Antiguo 06-11-2009, 15:42
Avatar de Lipsos
Lipsos Lipsos esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 27-08-2009
Localización: Rías baixas
Mensajes: 249
Agradecimientos que ha otorgado: 73
Recibió 79 Agradecimientos en 63 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Cita:
Originalmente publicado por alcapar Ver mensaje
Por supuesto que hay "no naúticos", de hecho es práctica habitual en caso de equipos que son "generadores de armónicos" o para aislar equipos que sean un poco delicados.

Te miro algún proveedor.
Muchas gracias alcapar. Tal vez pueda haber alguna alternativa interesante con precio "no náutico" para 16A.

Los Victron tienen muy buena fama. En muchos foros náuticos se hablan maravillas de ellos. De hecho, me había planteado el de 3600VA.

Citar y responder
  #7  
Antiguo 06-11-2009, 16:20
Avatar de Lipsos
Lipsos Lipsos esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 27-08-2009
Localización: Rías baixas
Mensajes: 249
Agradecimientos que ha otorgado: 73
Recibió 79 Agradecimientos en 63 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Acabo de encontrar una información, que me ha parecido muy interesante. Os recomiendo su lectura:

La revista Professional Boatbuiders tiene dos artículos sobre el tema tratado en este post:
Número abril/mayo de 2006, titulado "Ground fault interrupted".
Número agosto/septiembre de 2007, titulado "Transformers".

Espero que os resulten de utilidad

Editado por Lipsos en 06-11-2009 a las 16:28.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Lipsos
teteluis (10-11-2009)
  #8  
Antiguo 06-11-2009, 18:10
Avatar de alcapar
alcapar alcapar esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Golfo de Cádiz y Algarve
Mensajes: 1,847
Agradecimientos que ha otorgado: 415
Recibió 395 Agradecimientos en 247 Mensajes
Sexo:
Predeterminado

Algunos fabricantes nacionales:

http://www.theslock.com/prod/tq.html

Otro:

http://www.torytrans.com/productos/c...a-aislamiento/

Otro:

http://www.df-sa.es/es/transformador...sico-TR22.html

El lunes si quieres le pido precio a alguno de mis proveedores para que te hagas una idea y puedas comparar con lo naúticos.

Citar y responder
  #9  
Antiguo 14-11-2009, 23:00
Avatar de Juanolab
Juanolab Juanolab esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 04-05-2007
Localización: Golfo de Bizkaia
Edad: 65
Mensajes: 102
Agradecimientos que ha otorgado: 20
Recibió 23 Agradecimientos en 14 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Aislador galvánico vs. Transformador de aislamiento

Muchas gracias por los enlaces. Además de información valiosa y pertinente sobre este tema que nos ocupa, es una web muy interesante sobre todos los temas de barcos y su construcción. Ya me he dado de alta en la newsletter. La web www.proboat-digital.com es muy recomendable

Saludos



Cita:
Originalmente publicado por aulos Ver mensaje
Acabo de encontrar una información, que me ha parecido muy interesante. Os recomiendo su lectura:

La revista Professional Boatbuiders tiene dos artículos sobre el tema tratado en este post:
Número abril/mayo de 2006, titulado "Ground fault interrupted".
Número agosto/septiembre de 2007, titulado "Transformers".

Espero que os resulten de utilidad
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Juanolab
Lipsos (15-11-2009)
Responder Ver todos los foros en uno

Sergio Ponce

Herramientas
Estilo

Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 23:15.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto