Y fondeados en ese maravilloso atolon ¿cuanto consumimos? ¿cuanto generamos?
He realizado esta estimación absolutamente relativa: CONSUMO Frigo: 40A Luces: 25A Bombas: 8A HF/PC: 40A VHF/Musica: 20A TOTAL CONSUMIDO EN FONDEO: 133 A dia GENERACION Placas Solares: 144 A dia Aerogeneradores: 4A/hX2X12h= 96A dia TOTAL GENERADO EN FONDEO: 240A dia Balance ampliamente favorable. Estas estimaciones estan basadas en condiciones de vientos entre 15 a 20 nudos durante 12 horas al dia, latitudes ecuatoriales y dias soleados. Los consumos estan basados en las potencias electricas de los elementos y en unos tiempos de utilización determinados. El triplicar la capacidad de las baterias nos asegura un margen de seguridad amplio para esos dias nublados y sin viento. Equipo generador: 2 placas de 125W 2 Aerogen 913 1 Alternador de helice de 50A 1 Generador de 5KVA( para emergencias) ![]() ![]() LORDRAKE ![]()
__________________
El GRAN AZUL Editado por LORDRAKE en 09-03-2010 a las 00:43. |