| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Orden FOM/1144/2003 de 28 de Abril (si no ha habido alguna posterior que la altere)
Capítulo IV Punto 2 : extintores afectos a la embarcación... Si tiene cabina cerrada y eslora menor de 10 m: 1, tipo 21B Punto3 : extintores afectos a la instalación propulsora Para potencia mayor de 150 KW y menor de 300: 1, tipo 34B... pero como dice que "si la eslora es menor de 10m, estos extintores servirán para cumplir lo exigido en el punto 2"... Pues con 1 34B basta...a menos que el GC diga otra cosa ![]() EDITO:Ojo, si la instalación fueran 2 motores (no lo dices) que sumaran entre ambos estos 220 CV, entonces serían 2 de tipo 21B ¿ ?
__________________