El fusible que pongas debería cumplir dos condiciones: In < Ib <Iz Donde In=La intensidad máxima del circuito/aparato, Ib=Intensidad nominal del fusible a poner y Iz= Intensidad máxima soportada por el conductor protegido (el cable). Se supone que un conductor soporta unos determinados amperios en función de su material, sección, tipo..., en fin ,hay unas tablas que te dan esta intensidad máxima. Pero de forma no continuada pueden soportar hasta un 145% de su capacidad. De allí ese 1,5 que su ponías en tu post (para ser estrictos sería un 1,45) Lo que vengo a decir es que por una parte debes tener en consideración el consumo del circuito que proteges y por otro lado el amperaje máximo soportado por el conductor. Este 145% se refiere a la intensidad máxima que soporta la instalación. Un saludo y a darle a la calculadora... ![]() Cervecitas para amenizar los cálculos.... ![]() Por si no ha quedado claro lo que vendo a decir es que si pones un fusible demasiado pequeño se te fundirá durante el funcionamiento normal del circuito y que si lo pones demasiado grande se te quemará antes el cable que el fusible ante un posible consumo excesivo e inesperado del circuito. Un saludo |