| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
JeZu, te faltará gas casi seguro.
Yo me he dado cuenta de lo mismo porque el compresor trabajaba, los tubos fríos, todo ok, pero el termostato cada vez cortaba cada más tiempo. Le metimos el manómetro de frigorista para ver la presión y efectivamente estaba un poquito bajo. Sólo un poco, pero en estos equipos, un poco más o menos de presión hace que el gas se expanda en el punto que no debe. De hecho, si se te enfrían los conductos pero no la evaporadora, es porque el gas que te queda (poco) termina expandiéndose antes de llegar a esta, y por eso te quedas sin frío. Es una operación muy rápida,puesto que como aún tienes gas dentro, no habrá que hacer vacío completo y con una carga funcionarás otro montón de años.
__________________
Mi blog en: Sailing Florence May. |
|
|