Otra cosa en este croquis del cofrade jduran22 veo que no hay fusible del regulador a las baterias, no es este mas importante que los otros dos ?, uno de las placas al regulador (es preciso ???)
__________________
www.kailoa.blogspot.es[/url] ESP-9429 MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244 Socio Fundador de ANAVRE |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Cita:
admite 150V |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a jiauka | ||
kAILOA (22-01-2017) | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
Cita:
Se podría poner por si el regulador se rompiera y entrara en corto ![]() |
|
#29
|
||||
|
||||
|
Se podrían ponee en serie 2 paneles, uno rígido de 100w, otro flexible de 120 w y el generador eólico X-400 ?
saludos ![]() ![]() ![]() |
|
#30
|
||||
|
||||
|
Curioso planteamiento. Si los tres generadores de potencia llevan diodos de bypass, posiblemente si se puedan conectar en serie. Sin duda el regulador debería ser un MPPT rápido para adaptarse con celeridad a los cambios en la generación de energía. El cofrade KANE tal vez tenga algo que decirnos.
|
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Exterminador | ||
jduran22 (23-01-2017) | ||
|
#31
|
||||
|
||||
|
Nefta me dices en serie para que al aumentar el voltaje la seccion de los cables no sean grandes ???, ya que al juntarlas en serie me dara 36 v y los 8 Amperios, por lo que la seccion de los cables puede ser menor, mientras que en paralelo daria 12 v y 24 amperios. Es asi y por eso ????
__________________
www.kailoa.blogspot.es[/url] ESP-9429 MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244 Socio Fundador de ANAVRE |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Si, cae mucho menos la tension con mas voltios
Yo llevo 48V y 400A para baterias de 12V y 1200A
__________________
Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta |
|
#33
|
||||
|
||||
|
Y resuelveme la duda cofrde NEFTA, por favor, me aconsejaron instalar un fusible 10 A, entre el positivo del regulador y baterias , no se queda corto ???, si salta se jode el regulador ??? no ??? porque es como si lo desconectases de las baterias estando las placas al sol.
Habria que poner otro entre el regulador y las placas ???? Gracias
__________________
www.kailoa.blogspot.es[/url] ESP-9429 MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244 Socio Fundador de ANAVRE |
|
#34
|
||||
|
||||
|
piensa....para que? que funcion hace? en si seria para que saltara si las placas dieran mas que esos 10A no? pero tu no montas ya un regulador? que regula los A de salida segun la carga de las baterias? entonces? para que un fusible?
![]()
__________________
Lo malo de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a NEFTA | ||
kAILOA (27-01-2017) | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Donde lo has comprado...??tienen muy buen pinta! Ya venían con el regulador??
|
|
#36
|
||||
|
||||
|
Aquí mi opinión:
Si a montar 3 placas pones 2 en serie y el otro en paralelo necesitarás dos reguladores. Los reguladores suelen indicar el máximo voltage de entrada y corriente de salida. Si los tres placas ofrecen 18V cada uno (max) pues la suma sería de unos 36V. Si la salida por placa son 8 Amperios, las suma de los tres sería 24A. Según la configuración, estos serían los máximos: 36V/24A por lo que tu regulador debe ser encima de este. la MPPT 100/30 de Victron sería ideal. Regulador BMV versus MPPT: La MBV enciende y apaga la entrada de lo que ofrece las placas y las sobras los pasa a calor. Válidos para instalaciones muy pequeñas. Los MPPT aprovechan voltages más altas y los convierte en corriente, de aquí sacan el incremento en rendimiento de 30 a 40% sobre los otros. Yo recomendaría MPPT. No sirve de nada tener un dineral gastado en baterías AGM y luego poner un regulador china barata. Recomiendo que compres lo mejor que tu presupuesto puede permitir. A la larga, se amortizará sólo. Protección: Debe poner un fusible lo más cerca al terminal de la batería posible para proteger tanto a la batería como a tu regulador. La protección entre las placas lo hace el mismo regulador siempre que está dentro de los valores de la instalación. Paralelo versus serie: Depende, pero por regla general paralelo es mejor salvo que la instalación del cableado desde las placas hasta el regulador limita la sección de cable. Serie permite un cableado mas pequeño (sección). Paralelo tiene sus ventajas en sombras. Si sombra cae sobre unas celdas de una de las placas, cae toda esa placa pero la otra sigue con fuerza. En el caso de instalaciones en serie, una sombra afecta toda la instalación. Sin entrar en demasiados detalles, se ve que depende. Depende como instalas, donde instalas, y el plan que necesitas. Suerte y ya nos contarás. ![]()
__________________
Para navegar con éxito por el mundo que nos rodea, debemos mirar en nuestro interior. Cuando cambies tu forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. ![]() ANAVRE: Socio 1928 ![]() Vendo mi barco. Más info aquí oceanis350.wordpress.com |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ponzoa | ||
jduran22 (02-02-2017) | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
Es razonable conectar un empalme a la salida del cargador para conectar el controlador solar? De esta manera simplificaría la instalación, y aprovecharía el fusible que ya tiene el cable... hay algún inconveniente?
![]() Por otra parte, busco un enchufe de pared para conectar los paneles. Estos conectores tipo MC4, pero no he encontrado este tipo de enchufe para pared. Por otra parte, una toma de mechero, me parece poco segura, especialmente si preveo ausentarme dejando el panel en carga. (los paneles son de 50 W - unos 3 A, y pretendo dejarlos en vez de quedarme conectado al pantalán)
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
|
|
#38
|
||||
|
||||
|
Hola a tod@s,
Un amigo me regaló e instaló una placa solar de 100w. El regulador iba conectado a una de las baterias de servicio. después de probar su funcionamiento, se me fueron todas las baterias de servicio. Tenía algunos años y pensé que fué por eso. Salí de vacaciones en el velero con un buen viento de poniente, a vela y con la placa solar conectada. Hice unas 60 maravillosas millas pero el viento arreció mucho, hasta fuerza 7 (ya había cogido dos rizos) y, como estaba cerca del puerto de destino decidí arrancar el motor.......nada, la batería estaba fundida en el literal sentido de la palabra, hinchada, muy caliente y chorreando un líquido oscuro. La batería de motor tenía dos años nada más y antes funcionaba perfectamente. El motor había estado sin funcionar durante todo el trayecto así que atribuí el problema con la batería a la placa solar Arranqué con una de las baterias de servicio y sustituí la batería de arranque, pero también desconecté la placa solar hasta saber qué había pasado y si la placa estaba correctamente conectada (como os he dicho, el regulador conectado a una de las baterías de servicio y dos magnetotérmicos, uno entre placa y regulador y el otro entre regulador y batería). ¿Podríais explicarme lo que ha sucedido y ayudarme a instalar corretamente la placa? |
|
#39
|
||||
|
||||
|
En mi instalación doméstica está así:
Los paneles en paralelo para evitar que las sombras (en mi caso por arbolado, en un barco por otras causas) afecten a la producción de todos los paneles aunque sólo incidan en uno, como ya te indico otro cofrade, y cada uno seccionado por un pequeño magnetotermico, me gusta separar las fuentes. Cosas mías. De los magnetotermicos, ya unificados positivos y negativos, los llevas al regulador. Si es mppt él sólo se ajustará a tus baterías (24 o 12 v), siempre que, como avisó antes un cofrade conectes lo primero las baterías. Al regulador le puedes conectar en otros + y - que tiene las cargas directas que consideres y en otro + y - que lleva las baterías cuyo + protegería con un fusible rearmable del amperaje adecuado ( en Amazon hay unos cojonudos negros con palanquita de rearme en rojo y botón de test por menos de 6 €). Yo conectaría las cargas a la instalación del barco mejor que directamente al regulador que intentaría que fuera mppt con pantalla ( controlarás nivel de carga, consumo y producción solar). En mi caso el regulador se encarga incluso de llevar a menudo las baterías a máxima carga para evitar su deterioro, de forma automática. Importantísimo!!! A la hora de poner en marcha la instalación hazlo en el siguiente orden: Primero las baterías al regulador ( con el fusible), luego los cables de las cargas ( sin conectar los consumos) y por último los paneles ( con los magnetotermicos) y para desconectar, a la inversa. Mucha suerte con la instalación y varias cervezas para que quede bien del todo. ![]() |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Itxurran | ||
Knopfler (11-08-2017) | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
Perdón por insistir, pero alguien me podría indicar que tipo de conectores utilizar para conectar y desconectar el panel solar?
- los MC4 serán estancos y lo que queráis, pero no son cómodos ni creo que sea su función irlos enchufando y desenchufando a menudo; - el conector de mechero es poco fiable, especialmente sabiendo que me puedo ausentar algunos días entre visita y visita al barco. Alguna alternativa? Gracias y !
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
|
|
#41
|
||||
|
||||
|
Cita:
Yo tengo puesto uno de estos y cuando me interesa lo desconecto ![]() Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a juburgui | ||
Xepe71 (26-12-2017) | ||
|
#42
|
||||
|
||||
|
Cita:
Y también quisiera saber porqué se me ha fundido la bateria de arranque estando sin servicio y estando la placa conectada a una de las baterías de servicio. Agradecería enormemente que alguien me diera una respuesta en términos muy simples. |
|
#43
|
||||
|
||||
|
Buenas noches.
Los cables que sacas de los terminales del regulador (indicados habitualmente como bat - y +) deberían ir a los correspondientes bornes de la batería pues imagino tendrás una instalación a 12v. De ser así, tendrás una batería o varias montadas en paralelo para sumar amperios y mantener voltaje. Si la instalación es a 24 o 36 o incluso 48v las tendrás en serie para sumar voltaje y mantener amperaje. En cualquier caso, de existir problemas, deberían afectar a todas las baterías por igual, siempre que fueran todas de similares características y edad pues de no ser así, las viejas pueden deteriorarse rápidamente y las nuevas ver muy mermada su vida útil. De todas formas, con baterías similares y un regulador mppt ok no debería haber problema pues el sistema se encargaría de limitar la generación de electricidad cuando estuvieran totalmente cargadas. Posibles causas de la batería reventada; A- Conectaste los paneles o las cargas antes de la batería y el regulador mppt o bien se equivocó al reconocer el voltaje de tu instalación y la saturó o se deterioró por la misma causa con las mismas consecuencias. B- El regulador es pmw y no es del voltaje adecuado a tu instalación (éste no lo detecta automáticamente) y funcionó por encima de lo debido o bien una primera conexión inadecuada en el orden de la misma, provocó el deterioro del aparato con las consecuencias ya descritas. Los reguladores precisamente están para estabilizar las cargas procedentes de las placas, excitarlas cuando los consumos lo requieran y proteger las baterías acumulando en ellas lo suficiente para evitar las concreciones pero no demasiado y que revienten. Hazte de un mppt adecuado y conectale en la secuencia requerida. En mi instalación, casi a diario, las baterías son llevadas a los 28,5 voltios de forma automática, para prevenir su deterioro y no presentan ningún calentamiento, burbujeo ni vaporización. Mucha suerte y espero haber podido ayudarte en algo. Una ronda pagada para todos. |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Itxurran | ||
zenith (12-08-2017) | ||
|
#44
|
||||
|
||||
|
Ahora lo veo claro, yo lo había conectado al revés: primero el magnetotermico de placa a regulador y después el magnetotermico de regulador a batería. Asi me lo habían dicho o así lo entendí yo
Gracias ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a zenith | ||
Itxurran (12-08-2017) | ||
|
#45
|
||||
|
||||
|
En mi instalación (sencilla), sería un problema aprovechar los cables del cargador de 220 Vac para conectar en paralelo los paneles solares? Podría pasar algo malo cuando tanto el cargador como el panel solar cargaran la batería en paralelo?
Gracias y felices fiestas! ![]() Me respondo a mí mismo: existen también los conectores Anderson, que no son estancos, pero se utilizan en montajes eléctricos en el caravaning.
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
|
|
#46
|
||||
|
||||
|
|
|
#47
|
||||
|
||||
|
Cita:
Que se puede conectar a la salida Otros del regulador. Funcionara soklo cuando haya sol ???? Gracias
__________________
www.kailoa.blogspot.es[/url] ESP-9429 MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244 Socio Fundador de ANAVRE |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Ojo, si compras un mppt lo primero de todo, conecta la batería, después las placas y por último el consumo. De lo puedes tener una batería de 24v estar metiendo 36v y dando un consumo a 12v
|
|
#49
|
||||
|
||||
|
Yo no veo el problema del orden en la conexión de los elementos de la instalación.
Los trabajos de conexión deberían hacerse sin tensión en los cables. Simplemente tapando el panel con una toalla tenemos solucionado el problema; se hacen todas las conexiones con seguridad, sin importar el orden de conexión. Cuando terminas y está todo comprobado, retiras la toalla y...voila!!! ![]() |
![]() |