Predeterminado Duda circuit breaker

Muy buenas a todos!!
A ver si alguien me puede ayudar
La question es que estamos instalando un molinete electrico de Lofrans en nuestro barco (fortuna 9) de 800w a 12 voltios, el molinete nos vino com su rele lo que vemos es que dicen de poner un circuit breaker y no sabemos de cuantos amperios lo necesitamos.muvhas gracias!!!!

Unas des de Menorca!
Citar y responder
  #2  
Antiguo 06-06-2018, 21:07
Avatar de Joanet78
Joanet78 Joanet78 esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 03-11-2011
Localización: Eivissa
Edad: 47
Mensajes: 1,889
Agradecimientos que ha otorgado: 1,530
Recibió 1,236 Agradecimientos en 744 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Lasermovano Ver mensaje
Muy buenas a todos!!
A ver si alguien me puede ayudar
La question es que estamos instalando un molinete electrico de Lofrans en nuestro barco (fortuna 9) de 800w a 12 voltios, el molinete nos vino com su rele lo que vemos es que dicen de poner un circuit breaker y no sabemos de cuantos amperios lo necesitamos.muvhas gracias!!!!

Unas des de Menorca!
¿No lo ponen las especificaciones técnicas del molinete?

Citar y responder
  #3  
Antiguo 06-06-2018, 21:12
Avatar de Tonibretau
Tonibretau Tonibretau esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 22-03-2014
Mensajes: 570
Agradecimientos que ha otorgado: 345
Recibió 245 Agradecimientos en 154 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Lasermovano Ver mensaje
Muy buenas a todos!!
A ver si alguien me puede ayudar
La question es que estamos instalando un molinete electrico de Lofrans en nuestro barco (fortuna 9) de 800w a 12 voltios, el molinete nos vino com su rele lo que vemos es que dicen de poner un circuit breaker y no sabemos de cuantos amperios lo necesitamos.muvhas gracias!!!!

Unas des de Menorca!
Con uno de 80 amperios.
Citar y responder
  #4  
Antiguo 06-06-2018, 21:32
Avatar de gypsylyon
gypsylyon gypsylyon esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 19-07-2012
Edad: 67
Mensajes: 2,307
Agradecimientos que ha otorgado: 289
Recibió 1,345 Agradecimientos en 816 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Lasermovano Ver mensaje
Muy buenas a todos!!
A ver si alguien me puede ayudar
La question es que estamos instalando un molinete electrico de Lofrans en nuestro barco (fortuna 9) de 800w a 12 voltios, el molinete nos vino com su rele lo que vemos es que dicen de poner un circuit breaker y no sabemos de cuantos amperios lo necesitamos.muvhas gracias!!!!

Unas des de Menorca!
La carga del .molinete es 800/12=66 66
Teniento en cuenta los picos de sobretensio al arrancarlo uno de 80 estaria bien

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Citar y responder
  #5  
Antiguo 06-06-2018, 23:02
Avatar de burnout
burnout burnout esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 14-08-2008
Mensajes: 15
Agradecimientos que ha otorgado: 3
Recibió 1 Agradecimiento en 1 Mensaje
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

El calculo es bueno. Debes ponerlo porque en caso de que se encalle por algo si no tienes esta proteccion se quemara el motor y el cable, pudiendo causar fuego.
Citar y responder
  #6  
Antiguo 06-06-2018, 23:41
Avatar de Tasio628
Tasio628 Tasio628 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 19-10-2017
Localización: Cantabrico
Edad: 55
Mensajes: 477
Agradecimientos que ha otorgado: 834
Recibió 212 Agradecimientos en 156 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Yo en el Arpege con el mismo molinete, llevo 70😉
Citar y responder
  #7  
Antiguo 07-06-2018, 08:08
Avatar de Lasermovano
Lasermovano Lasermovano esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 19-10-2017
Mensajes: 9
Agradecimientos que ha otorgado: 0
Recibió 1 Agradecimiento en 1 Mensaje
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Fantastico! Mil gracias a todos!!!
Con la electricidad nos perdemos un poco... jeje

Citar y responder
  #8  
Antiguo 07-06-2018, 08:18
Avatar de Lasermovano
Lasermovano Lasermovano esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 19-10-2017
Mensajes: 9
Agradecimientos que ha otorgado: 0
Recibió 1 Agradecimiento en 1 Mensaje
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Tasio628 Ver mensaje
Yo en el Arpege con el mismo molinete, llevo 70😉
Estas contento con el molinete?
Y una duda. Tiene bajada electrica, verdad? Es que el otro dia un tipo nos decia que no....
Citar y responder
  #9  
Antiguo 07-06-2018, 22:43
Avatar de Joanet78
Joanet78 Joanet78 esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 03-11-2011
Localización: Eivissa
Edad: 47
Mensajes: 1,889
Agradecimientos que ha otorgado: 1,530
Recibió 1,236 Agradecimientos en 744 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Lasermovano Ver mensaje
Estas contento con el molinete?
Y una duda. Tiene bajada electrica, verdad? Es que el otro dia un tipo nos decia que no....
Todo equipo eléctrico tiene una caída de tensión, en mayor o menor medida. Para minimizar esta caída escoge la sección adecuada del cable, teniendo en cuenta que, a mayor sección, menor caída. También ayuda que la tirada de cable tenga cuantos menos empalmes e interrupciones, mejor. Además, trata de utilizar siempre que sea posible el molinete con el motor arrancado y un poco revolucionado para conseguir la generación eléctrica óptima por parte del alternador.

Citar y responder
  #10  
Antiguo 07-06-2018, 23:04
Avatar de Kroni
Kroni Kroni esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 02-08-2013
Edad: 49
Mensajes: 48
Agradecimientos que ha otorgado: 1
Recibió 8 Agradecimientos en 8 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

el tamaño del térmico depende de la sección del cable, ya que su trabajo es evitar que el cable se sobre caliente y se queme y provoque un incendio. para consumo de unos 70 amperios, cable de 25, según rebt
Citar y responder
  #11  
Antiguo 08-06-2018, 00:15
Avatar de Tasio628
Tasio628 Tasio628 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 19-10-2017
Localización: Cantabrico
Edad: 55
Mensajes: 477
Agradecimientos que ha otorgado: 834
Recibió 212 Agradecimientos en 156 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Mi instalación tiene un interruptor en bañera para seleccionar el mando de bañera o los interruptores de proa, con el motor arrancado , fondea o iza el ⚓ sin problemas , 14kg miraré la sección del cable para informarte, la distancia entre baterías y molinete unos 7,5m.
Citar y responder
  #12  
Antiguo 08-06-2018, 14:07
Avatar de Piratacojo
Piratacojo Piratacojo esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: El Infierno
Mensajes: 1,804
Agradecimientos que ha otorgado: 986
Recibió 406 Agradecimientos en 281 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

¿Puede haber algún problema si el alternador es de solo 65A?
Lo pregunto porque quiero instalar un molinete de 1000W y me resulta un consumo de 84A si no me equivoco.

__________________
Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas.
Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan.
Citar y responder
  #13  
Antiguo 08-06-2018, 14:52
Avatar de Lasermovano
Lasermovano Lasermovano esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 19-10-2017
Mensajes: 9
Agradecimientos que ha otorgado: 0
Recibió 1 Agradecimiento en 1 Mensaje
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Kroni Ver mensaje
el tamaño del térmico depende de la sección del cable, ya que su trabajo es evitar que el cable se sobre caliente y se queme y provoque un incendio. para consumo de unos 70 amperios, cable de 25, según rebt
Que significa segum rebt? En el manual del molinete sale una tabla para decirte el cable que utilizar y segun la tabla necesitamos cable de 16mm2.
Citar y responder
  #14  
Antiguo 08-06-2018, 16:09
Avatar de Oscar1966
Oscar1966 Oscar1966 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 19-08-2010
Localización: La Manga del Mar Menor
Edad: 59
Mensajes: 840
Agradecimientos que ha otorgado: 125
Recibió 457 Agradecimientos en 301 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Supongo que el cofrade se refiere al reglamento electrotecnico de baja tensión (rebt).

No se si es de aplicación a barcos, sí que lo es para instalaciones portuarias. Cómo dato de partida podría valer, pero preferiría copiar la instalación en otro barco similar.

Saludos
Citar y responder
  #15  
Antiguo 08-06-2018, 16:12
Avatar de Pruno
Pruno Pruno esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 11-04-2018
Edad: 75
Mensajes: 50
Agradecimientos que ha otorgado: 1
Recibió 25 Agradecimientos en 19 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

La mejor forma es medir los amperios que pasan por el cable a máxima carga y con la batería bien cargada, a partir de aquí podemos entrar en calcular la sección de los cables o más fácil leer las características del motor. El térmico debe de ser un poco mayor que el amperaje del motor, como bien dicen por los picos que se generan al arrancar o que el ancla este enganchada.
El fabricante puede sugerir una sección del cable para una instalación determinada, pero puede no acertar, dependiendo de la distancia de las baterías al molinete, la caída de tensión tolerada y sobre todo la carga de las baterías y capacidad de las mismas. Un saludo.
Oooops. Veo que lo que facilita el fabricante son unas tablas, entiendo que tendrá unas entradas con las variantes que antes decía.
Citar y responder
  #16  
Antiguo 08-06-2018, 16:57
Avatar de gypsylyon
gypsylyon gypsylyon esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 19-07-2012
Edad: 67
Mensajes: 2,307
Agradecimientos que ha otorgado: 289
Recibió 1,345 Agradecimientos en 816 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Pruno Ver mensaje
La mejor forma es medir los amperios que pasan por el cable a máxima carga y con la batería bien cargada, a partir de aquí podemos entrar en calcular la sección de los cables o más fácil leer las características del motor. El térmico debe de ser un poco mayor que el amperaje del motor, como bien dicen por los picos que se generan al arrancar o que el ancla este enganchada.
El fabricante puede sugerir una sección del cable para una instalación determinada, pero puede no acertar, dependiendo de la distancia de las baterías al molinete, la caída de tensión tolerada y sobre todo la carga de las baterías y capacidad de las mismas. Un saludo.
Oooops. Veo que lo que facilita el fabricante son unas tablas, entiendo que tendrá unas entradas con las variantes que antes decía.
Como el cable ofrece una resistencia al paso de los electrones en funcion de la intensidad, hay una caida de tension.
La caida de tension es directamente proporcional a la intensidad y a la longitud delbcable, pero indirectamente proporcional a su seccion.

Las tabla ofrecen normalmente la caida por metro o por Km.

En normativa europea se admite en instalaciones de 12V una caida maxima del 5%.

Para calcularlo hay una formula que relaciona la caida de potencial permitida en V, la intensidad maxima en A, y la longitud en metros.
Para ello hay que saber la resistencia del metal del cable. Para el cobre es 0.0178.

La formula es :

Area cable mm2= 2 x longitud cable x Amperios x 0.0178 / caida tension(0,6 = 5%)

Para molinete de 80A de maxima y una longitud de 10m , necesirarias

Area 5% = 2 x 10 x 80 x 0.0178 / 0.6 = 47.5 mm2
Es decir cable de 50mm2
Ahora bien si la longitud son 5m
La seccion seria de 23.7mm2 o sea la mitad.



Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a gypsylyon
Joanet78 (09-06-2018)
  #17  
Antiguo 08-06-2018, 17:52
Avatar de beta4
beta4 beta4 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-11-2010
Mensajes: 2,135
Agradecimientos que ha otorgado: 49
Recibió 657 Agradecimientos en 480 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cuando midas la longitud cable tienes que tener en cuenta la ida y la vuelta.


Saludos
Citar y responder
  #18  
Antiguo 08-06-2018, 17:54
Avatar de Pruno
Pruno Pruno esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 11-04-2018
Edad: 75
Mensajes: 50
Agradecimientos que ha otorgado: 1
Recibió 25 Agradecimientos en 19 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Sí señor amigo gysylyon, más claro imposible, sólo especificar, para los curiosos que el factor 0,0178 es el coeficiente de resistividad del cobre, que dicho coeficiente varía en función de la conductividad del metal usado. Un saludo.
Citar y responder
  #19  
Antiguo 08-06-2018, 17:57
Avatar de Pruno
Pruno Pruno esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 11-04-2018
Edad: 75
Mensajes: 50
Agradecimientos que ha otorgado: 1
Recibió 25 Agradecimientos en 19 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por beta4 Ver mensaje
Cuando midas la longitud cable tienes que tener en cuenta la ida y la vuelta.


Saludos
Por eso se multiplica por dos en la fórmula puesta por gypsylyon
Citar y responder
  #20  
Antiguo 09-06-2018, 00:34
Avatar de Joanet78
Joanet78 Joanet78 esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 03-11-2011
Localización: Eivissa
Edad: 47
Mensajes: 1,889
Agradecimientos que ha otorgado: 1,530
Recibió 1,236 Agradecimientos en 744 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Piratacojo Ver mensaje
¿Puede haber algún problema si el alternador es de solo 65A?
Lo pregunto porque quiero instalar un molinete de 1000W y me resulta un consumo de 84A si no me equivoco.

No, tomará parte de la corriente de la batería y parte del alternador, pero al estar el motor arrancado, la batería sufrirá menos y te evitas quedarte sin batería para arrancar el motor si solo tuvieras una única batería (puesto que el motor ya está arrancado).

Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Joanet78
Piratacojo (09-06-2018)
  #21  
Antiguo 09-06-2018, 00:54
Avatar de beta4
beta4 beta4 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-11-2010
Mensajes: 2,135
Agradecimientos que ha otorgado: 49
Recibió 657 Agradecimientos en 480 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Muchos barcos traen un circuito de seguridad que si no esta en marcha el motor, no funciona el molinete.

Y eso es debido a su alto consumo para no dejarte sin carga la bateria.

Lo ideal es ademas de tenerlo en marcha subir un poco la RPM ,para que el generador empiese a generar mas intensidad, al relenti suelen generar poca carga.


Saludos.
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a beta4 este mensaje:
Joanet78 (10-06-2018), Piratacojo (09-06-2018)
  #22  
Antiguo 09-06-2018, 11:12
Avatar de Northwind
Northwind Northwind esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 18-02-2012
Edad: 47
Mensajes: 680
Agradecimientos que ha otorgado: 265
Recibió 240 Agradecimientos en 191 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Piratacojo Ver mensaje
¿Puede haber algún problema si el alternador es de solo 65A?
Lo pregunto porque quiero instalar un molinete de 1000W y me resulta un consumo de 84A si no me equivoco.

No. La energía la aporta la batería no el alternador
__________________
En mar y amores, entrarás cuando quieras y saldrás cuando puedas.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Northwind
Piratacojo (09-06-2018)
  #23  
Antiguo 09-06-2018, 18:33
Avatar de beta4
beta4 beta4 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-11-2010
Mensajes: 2,135
Agradecimientos que ha otorgado: 49
Recibió 657 Agradecimientos en 480 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Northwind Ver mensaje
No. La energía la aporta la batería no el alternador
Negativo .....

La aportan proporcionalmente a la potencia de cada suministrador....alternador +batería.


Saludos
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a beta4 este mensaje:
Joanet78 (10-06-2018), Piratacojo (10-06-2018)
  #24  
Antiguo 10-06-2018, 08:12
Avatar de Lasermovano
Lasermovano Lasermovano esta desconectado
Grumete Pirata
 
Registrado: 19-10-2017
Mensajes: 9
Agradecimientos que ha otorgado: 0
Recibió 1 Agradecimiento en 1 Mensaje
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

Cita:
Originalmente publicado por Pruno Ver mensaje
La mejor forma es medir los amperios que pasan por el cable a máxima carga y con la batería bien cargada, a partir de aquí podemos entrar en calcular la sección de los cables o más fácil leer las características del motor. El térmico debe de ser un poco mayor que el amperaje del motor, como bien dicen por los picos que se generan al arrancar o que el ancla este enganchada.
El fabricante puede sugerir una sección del cable para una instalación determinada, pero puede no acertar, dependiendo de la distancia de las baterías al molinete, la caída de tensión tolerada y sobre todo la carga de las baterías y capacidad de las mismas. Un saludo.
Oooops. Veo que lo que facilita el fabricante son unas tablas, entiendo que tendrá unas entradas con las variantes que antes decía.
Eso es, en la tabla tienen en cuenta potencia del motor, voltage y distancia entre molinete y bateria.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Lasermovano
Pruno (10-06-2018)
  #25  
Antiguo 10-06-2018, 11:32
Avatar de Kroni
Kroni Kroni esta desconectado
Piratilla
 
Registrado: 02-08-2013
Edad: 49
Mensajes: 48
Agradecimientos que ha otorgado: 1
Recibió 8 Agradecimientos en 8 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Duda circuit breaker

exacto Reglametno Eletrorecnico de Baja Tension.

vamos, la normativa europea

cada fabricante esta obligado a certificar que su cable puede aguantar un consumo o intensidad por metro de cable en unos tipos de instalaciones, para poder dar una seguridad. todos los fabricantes se rigen por lo mismo, un cable de 1,5 mm2 ha de ser capaz de aguanta como minimo 11 amperios, por lo cual se protege un con termico/fusible de 10 amp

https://www.google.es/search?q=inten...vt2nNEZHnmSBM:

en las tablas veréis que el mismo cable, con el mismo tipo de aislamiento, aguanta mas o menos dependiendo de donde esta instalado. no es lo mismo un cable empotrado bajo tubo que empotrado sin tubo

como esta es la norma europea, los fabricantes si rigen por ella, no van a fabricar un cable de 1,5 que aguante mas de 11a , porque no lo van a comprar, ya que estas obligado a ponerle un térmico de 10, si necesitas mas consumo, has de poner un cable de 2,5.

si quieres copiar las instalación de otro barco, tu mismo, pero si se te pega fuego por tener un cable que no aguanta el consumo y se calienta, alla tu.


luego viene el tema de la caída de tension y demás, pero un molinete que se usara a periodos cortos y con una instalación de hasta 20 metros, no lo veo relevante, también a tener el cuenta la curva del térmico, un curva D aguanta mejor el pico de arranque que un curva C. Ya que se fabrican apropósito para motores

Editado por Kroni en 10-06-2018 a las 11:36.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Kroni
charran (04-04-2023)
Responder Ver todos los foros en uno

Smartsails


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 21:05.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto