Recientemente he realizado la instalación de placas solares tal y como muestro en el siguiente diagram. Lo nuevo en la instalación es lo de color azul (placas + regulador).
placas.jpg Ahora estoy por montar el monitor de baterías y no tengo nada claro dónde instalar el shunt. ![]() ¿Alguien me sabría orientar? Saludos y enfriadas con energía solar |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Mira esto
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Gracias por la rápida respuesta!
Entonces, según lo que comentas, sería correcto poner el SHUNT (en rojo) como el siguiente diagrama indica? placas.jpg |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Em77 | ||
Alandris (13-06-2018) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
No se que decir, en tu esquema veo dos shunts.
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Ese esquema esta mal.
En mi blog tengo algunos esquemas q7e te pueden servir. El shunt va en el negativo que va desde baterias a la borna de negativos del panel de 12v. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Así es, uno ya existe y va a un amperímetro en el cuadro de mandos. Este está en el cable positivo de las baterías.
El rojo es el que tengo para poner nuevo y las instrucciones indican que vaya al negativo (es un Victron BVM-700) Lo he conectado tal y como está ahora el diagrama, me da el voltaje entre las baterías y el amperaje de carga de las placas solares... lo que no me da es el consumo de amperios del banco de baterías ![]() ![]() |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cita:
placas (1).jpg No he conseguido encontrar los esquemas en tu blog. Tienes el link? |
|
#8
|
||||
|
||||
![]() A parte del negativo del cuadro, tambien debes de llevar al shunt todos los negativos de los sistemas que tengas conectados directamente a las baterias, en mi caso, bomba de achique automatica, detector de gases, alarma, etc. Saludos.
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Cita:
Debes buscar el negativo, que va desde baterias al cuadro o panel de 12v, lo desconectas de las baterias y pones el shunt justo entre el nevativo de baterias y el cable que has soltado de ellas. no puedo explicartelo mejo. tu esquema esta mal. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
De todos modos es lo que he puesto en el último esquema, no? ![]() placas (1).jpg |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() Yo en este segundo esquema lo que veo mal es que el negativo del regulador, no pasa por el shunt, entonces no te dara el amperaje que estan cargando, en el primer esquema lo tenias bien, por el shunt tienen que pasar TODOS los negativos de elementos que quieras monitorizar, que supongo seran todos.Lo mejor es fabricarse o comprar una bornera donde hacer todas las conexiones, queda mucho mas limpio y organizado. Saludos.
__________________
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cita:
Ok, entonces pintaría como este esquema? placas (2).jpg |
|
#13
|
||||
|
||||
![]() Creo que asi esta bien, en mi opinion, que no soy ningun entendido en electricidad, a ver si los expertos lo confirman. Segun tu esquema, entiendo que no tienes dos grupos de baterias diferenciados, arranque y servicios ¿no? Saludos.
__________________
Editado por magallanesXIX en 11-06-2018 a las 21:48. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
bueno, sí las hay, aunque no las puse debido que no les aplica el monitor y así no liar más el esquema...
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() OK Saludos.
__________________
|
|
#16
|
||||
|
||||
![]() Si miras este hilo del cofrade Cierraepico, veras en la instalacion la practica bornera a la que me refiero para colocar los negativos, yo tome la idea para mi instalacion de aqui y fue todo un acierto. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...highlight=Nasa Sasludos.
__________________
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
Cita:
Ese es correcto. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Gracias!!!
![]() |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Para facilitar la distribucion y el cableado en la industria existen bloques repartidores de corriente 2-3-4 polos para un monton de amperios.
con su tapa de proteccion... https://www.google.es/search?biw=136...7Gxh6PWNr5KXM: Saludos |
![]() |