Esto me parece un lío:
"6. El panel NO se conecta directamente del regulador a las baterías. Los paneles van al regulador, del regulador a las baterías y de las baterías al regulador y del regulador a los cortacorrientes de la instalación. Si pones las baterías directamente a la instalación, nunca vas a saber si el voltaje que estás midiendo es el de las baterías o el que te está entregando el panel solar." Creo que así estaría mejor: El panel se conecta directamente al regulador y del regulador a las baterías. Ambos cableados deben cortarse con un disyuntor de la capacidad adecuada a la corriente que provoquen los paneles y genere la salida a batería, dependiendo del valor de la tensión de entrada de paneles... ... ya que si la tensión de entrada de paneles fuera, por ejemplo del doble que la de batería, habría en la salida a batería aproximadamente el doble de corriente que en la entrada. Veamos un ejemplo: Panel de 27V y 5A, disyuntor de entrada de 5x1,3= 6,5A que sería uno de 10A. En la salida a batería habría aproximadamente 5x2=10A por 1,3 = 13A, que sería uno de 16A. (es por 2, porque 27 es un poco más del doble de los 12V de batería.