Cita:
Originalmente publicado por fende_testas
Hola, para clase F se usan de Acetato de Potasio, pero solo los vas a encontrar en cocinas comerciales.
Y como hasta es raro tener un fuego de un solo tipo, lo habitual es tener extintores lo más polivalentes posibles, por lo que lo habitual es tener de polvo (ABC) y de CO2 (BC).
Los de espuma (B) y agua (solo A) tienen el problema de la existencia de electricidad.
Y como consejo, hay que aprender a usarlos y practicar.
Un saludo.
|
Muchas gracias, entonces para electricidad, ¿deberíamos usar los de Polvo y los de CO2?
Cita:
Originalmente publicado por jatubio
Esta es mi tabla:
Para cada tipo de incendio, los tipos de extintores más convenientes son:
Tipo A (Sólidos): Agua, Polvo, Espuma y CO2
Tipo B (Líquidos): Polvo, Espuma y CO2
Tipo C (Gases): Polvo
Tipo E (Metales): Extintores específicos para metales
Tipo F (Grasas y aceites de cocina): Espuma??? (Aquí no lo tengo claro)
Eléctricos: Polvo y CO2??? (Aquí no tengo claro si también entrarían los de espuma entre los más convenientes)
|
Y, según lo que tú comentas, debería de cambiar mi tabla y añadir CO2 a los Gases y quitarlo en los sólidos. No?
Cita:
|
por lo que lo habitual es tener de polvo (ABC) y de CO2 (BC).
|
En cuánto a lo de aprender a usarlos estoy totalmente de acuerdo. Por eso, al menos por ahora, me estoy preocupando de conocer la teoría en profundidad y no sólo lo necesario para aprobar el PER.
En caso de que no tengamos de tipo Acetato de Potasio para los de tipo F, ¿Cuál usaríamos en su defecto?
Saludos y mil gracias!