Predeterminado Toma de tierra

Buenas tardes Cofrades!
Alguien conoce donde hay que conectar la toma de tierra de un VICTRON MULTIPLUS 2 ?
Citar y responder
  #2  
Antiguo 13-11-2025, 14:46
Avatar de Egis
Egis Egis esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-03-2021
Mensajes: 2,815
Agradecimientos que ha otorgado: 2,645
Recibió 3,059 Agradecimientos en 1,539 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

DE la página de Victron:

En una instalación móvil, la interrupción de la conexión de la toma de puerto desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis (del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).

En el caso de los barcos, no se recomienda la conexión directa al pantalán debido a la posible corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador de aislamiento.

https://www.victronenergy.com/media/...tallation.html
__________________
Saludos.

Y por si quieren darse una vuelta por mi TW
https://twitter.com/egis57
(Hay información bursátil y económica)
Citar y responder
  #3  
Antiguo 13-11-2025, 17:37
Avatar de BORRASCA
BORRASCA BORRASCA esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 06-01-2008
Mensajes: 5,067
Agradecimientos que ha otorgado: 670
Recibió 2,223 Agradecimientos en 1,271 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Cita:
Originalmente publicado por Egis Ver mensaje
DE la página de Victron:

En una instalación móvil, la interrupción de la conexión de la toma de puerto desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis (del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).

En el caso de los barcos, no se recomienda la conexión directa al pantalán debido a la posible corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador de aislamiento.

https://www.victronenergy.com/media/...tallation.html
Estimado Egis: Me lo pones en bandeja
Sera toma electrica de agua, que el barco no encallo
__________________
BARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Citar y responder
  #4  
Antiguo 13-11-2025, 18:54
Avatar de xingulu
xingulu xingulu esta desconectado
Pirata
 
Registrado: 11-03-2009
Mensajes: 106
Agradecimientos que ha otorgado: 44
Recibió 140 Agradecimientos en 25 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Buenas tardes a todo@s!! 👏👏

Totalmente de acuerdo con lo comentado hasta el momento. 😁

Yo estoy en una situación parecida y en mi oceanis 46.1, aunque las instrucciones dicen que hay que conectarlo a la placa porosa, esta, no existe.

Tengo claro que no lo debo conectar a la toma de tierra de puerto. Pero mi duda es si conectarla a la orza, al chasis motor para que salga por el saildrive o tengo que instalar una placa porosa.

He leído algo del tema y parece ser importante que no se generen bucles por conectar las tierras en diferentes sitios. Estos bucles afectarían a la corrosión galvánica. 😬😬😬

Mi duda es donde conectarlo. Orza, placa o bloque motor.

Ojalá algún cofrade nos ilumine!!

Saludos y buen viento!! 💪
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a xingulu
DavidMar (13-11-2025)
  #5  
Antiguo 13-11-2025, 21:24
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,949
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

A falta de placa porosa, que también se puede montar, los tornillos de la orza prodrían servir.

Hay otros componentes que se necesitan, y son o bien un transformador de aislamiento de 230/230Vca que es la solución ideal, aunque algo pesado, y de tanta potencia como el inversor, o un aislador gñalvánico, menos aparatoso y debería funcionar para la misión a la que ha sido concebido.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 14-11-2025 a las 15:02.
Citar y responder
  #6  
Antiguo 13-11-2025, 21:48
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 420
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 198 Agradecimientos en 135 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

En el caso de un rayo , la electricidad del rayo entra por el palo y los obenques, y en el caso de mi velero, existe un cable que conduce la electricidad a un tornillo de la orza, que es de hierro.

En este caso no creo que sea bueno conectar la toma de tierra a la orza.
Citar y responder
  #7  
Antiguo 13-11-2025, 22:00
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 420
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 198 Agradecimientos en 135 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Cuando estás conectado a la toma eléctrica del puerto, la toma de tierra del inversor/cargador Victron Multiplus 2, tiene que ir a la toma de tierra del puerto.
Cuando NO estás conectado al Pantalan , NO HAY TOMA DE TIERRA, ya que has quitado el cable de conexión.
Pero puede ocurrir que la salida de esenciales del Multiplus tenga consumo, y este genere AC 220 voltios a partir de las baterías de 12 voltios.
Esta maniobra la realiza el Multiplus automáticamente con un RELE DE TRANSFERENCIA.
En esta maniobra el Multiplus automáticamente conecta la toma de tierra al NEUTRO.
Hay que conectar el neutro: o al MOTOR, o a una PLACA POROSA.

Qué os parece?
Es correcto?
Que preferís?
Qué es más seguro?
Citar y responder
  #8  
Antiguo 14-11-2025, 15:05
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,949
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Respuesta: Toma de tierra

Mejor conectar la toma de tierra, a una placa porosa, que para eso se ideó.
Además de un aislador galvánico o transformador de aislamiento.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 15-11-2025 a las 13:25.
Citar y responder
  #9  
Antiguo 14-11-2025, 16:58
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 420
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 198 Agradecimientos en 135 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Tengo una placa porosa maravillosa a donde se conecta la BLU, pero no creo que sea bueno conectarle la toma de tierra del inversor cuando estas navegando.
Quizás con la BLU apagada.
Citar y responder
  #10  
Antiguo 14-11-2025, 17:11
Avatar de Galatea Nautica
Galatea Nautica Galatea Nautica esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 29-03-2014
Localización: WORLD
Mensajes: 1,971
Agradecimientos que ha otorgado: 434
Recibió 2,457 Agradecimientos en 925 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Cita:
Originalmente publicado por Urola 2 Ver mensaje
Tengo una placa porosa maravillosa a donde se conecta la BLU, pero no creo que sea bueno conectarle la toma de tierra del inversor cuando estas navegando.
Quizás con la BLU apagada.
Lo que te dicen Eien es lo que debes hacer, el es un experto en el tema, pero si no te fías, le pones un ánodo de sacrificio y conectas el 220V a ese tornillo, y le haces de toma de tierra, que es lo que tengo yo.

Pero como te digo, hazle caso a Eien.

Saludos,
__________________
“Un sueño no se hace realidad por medio de magia; se necesita sudor, determinación y trabajo duro”.(Colin Powell)

Nuestra WEB: https://bluewaterteam.es/

La envidia es ignorancia, la imitación es suicidio. Ralph Waldo Emerson
Citar y responder
  #11  
Antiguo 14-11-2025, 17:35
Avatar de jiauka
jiauka jiauka esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-10-2010
Mensajes: 11,568
Agradecimientos que ha otorgado: 3,515
Recibió 6,481 Agradecimientos en 3,563 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Respuesta: Toma de tierra

.....
Citar y responder
  #12  
Antiguo 14-11-2025, 19:37
Avatar de BORRASCA
BORRASCA BORRASCA esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 06-01-2008
Mensajes: 5,067
Agradecimientos que ha otorgado: 670
Recibió 2,223 Agradecimientos en 1,271 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Cita:
Originalmente publicado por xingulu Ver mensaje
Buenas tardes a todo@s!! 👏👏

Totalmente de acuerdo con lo comentado hasta el momento. 😁

Yo estoy en una situación parecida y en mi oceanis 46.1, aunque las instrucciones dicen que hay que conectarlo a la placa porosa, esta, no existe.

Tengo claro que no lo debo conectar a la toma de tierra de puerto. Pero mi duda es si conectarla a la orza, al chasis motor para que salga por el saildrive o tengo que instalar una placa porosa.

He leído algo del tema y parece ser importante que no se generen bucles por conectar las tierras en diferentes sitios. Estos bucles afectarían a la corrosión galvánica. 😬😬😬

Mi duda es donde conectarlo. Orza, placa o bloque motor.

Ojalá algún cofrade nos ilumine!!

Saludos y buen viento!! 💪
Yo la monte en un tambucho "inundable" es decir la part alta queda por encima de la linea de flotacion, tambien hay un cable que conecta el palo
__________________
BARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Citar y responder
  #13  
Antiguo 14-11-2025, 22:46
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 420
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 198 Agradecimientos en 135 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Conectaríais la toma de tierra del Multiplus a la placa porosa de la BLU?
Citar y responder
  #14  
Antiguo 15-11-2025, 12:56
Avatar de Oscar1966
Oscar1966 Oscar1966 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 19-08-2010
Localización: La Manga del Mar Menor
Edad: 59
Mensajes: 840
Agradecimientos que ha otorgado: 125
Recibió 457 Agradecimientos en 301 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Pues si te refieres a la toma de tierra de la carcasa, yo simplemente la conectaría a la tierra general del barco o a la entrada de tierra que viene del pantalan.

Saludos, Oscar.

Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
Citar y responder
  #15  
Antiguo 15-11-2025, 13:25
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,949
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Cita:
Originalmente publicado por Urola 2 Ver mensaje
Conectaríais la toma de tierra del Multiplus a la placa porosa de la BLU?
Yo NO, yo lo haria con otra placa dedicada exclusivamente como toma de tierra/agua.

Tutorial de un montaje de placa porosa...

Tipos de conexiones tierra/mar, conectado/desconectado de puerto... La conexión de tierrra tipo IT en salida de un inversor, proporciona seguridad.

Pongo de nuevo un enlace a este documento de Victron, que puede ayudar a entender algo el tema... Wiring unlimited
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 15-11-2025 a las 14:03.
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
JCPO (16-11-2025)
  #16  
Antiguo 16-11-2025, 08:14
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 420
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 198 Agradecimientos en 135 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Conectarla a la placa porosa de la BLU, también creo que no es correcto.
Sí que funcionaría la toma de tierra a través de la placa porosa, pero podría generar interferencias a la radio BLU.
Otra opción sería poner un selector y utilizar esa placa porosa para las dos cosas, pero seleccionando una u otra opción, o BLU o toma de tierra.
Como lo veis y como lo haríais si lo veis correcto?
Citar y responder
  #17  
Antiguo 16-11-2025, 09:17
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,949
Agradecimientos que ha otorgado: 797
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Cita:
Originalmente publicado por Urola 2 Ver mensaje
Conectarla a la placa porosa de la BLU, también creo que no es correcto.
Sí que funcionaría la toma de tierra a través de la placa porosa, pero podría generar interferencias a la radio BLU.
Otra opción sería poner un selector y utilizar esa placa porosa para las dos cosas, pero seleccionando una u otra opción, o BLU o toma de tierra.
Como lo veis y como lo haríais si lo veis correcto?
Yo, tampoco lo haría, y se presta a confusión, ya que si está en una posición NO tienes toma de tierra/agua, y en la otra, no funciona bien la BLU.

Se puede cambiar la configuración del relé de unión interna entre el neutro y tierra, que por defecto está en "ON", a "OFF", para funcionar con el sistema de tierras IT, o de momento conectar la tierra a la orza y en un futuro montar otra placa porosa, como toma de tierra/agua.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...

Editado por Eien en 16-11-2025 a las 09:38.
Citar y responder
  #18  
Antiguo 16-11-2025, 10:21
Avatar de Oscar1966
Oscar1966 Oscar1966 esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 19-08-2010
Localización: La Manga del Mar Menor
Edad: 59
Mensajes: 840
Agradecimientos que ha otorgado: 125
Recibió 457 Agradecimientos en 301 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

Me parece que estais interpretando mal lo que dice el manual del inversor. Pero claro, poner una segunda placa porosa o conectar a la orza tampoco hacen daño.

Pero unas preguntas por curiosidad personal. ¿A donde conectas las salidas AC Out 1 y AC Out 2? ¿Las llevas a algun interruptor diferencial o magnetotermico?¿ habéis visto en el manual si el inversor tiene algun tipo de protección integrada en las salidas?

Saludos, Óscar

Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
Citar y responder
  #19  
Antiguo 16-11-2025, 15:27
Avatar de Urola 2
Urola 2 Urola 2 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 23-03-2014
Mensajes: 420
Agradecimientos que ha otorgado: 110
Recibió 198 Agradecimientos en 135 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Toma de tierra

AC OUT 1 va a los consumos esenciales.
AC OUT 2 va a los consumos 220 voltios NO esenciales, como el calentador de agua caliente, los cargadores de baterías de 220 voltios a 12 voltios, aire acondicionado, etc.
Los esenciales son la red de enchufes 220 voltios.
Estas salidas tienen magnetotermicos por cada salida .
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Urola 2
Oscar1966 (16-11-2025)
Responder Ver todos los foros en uno

Freedom sea


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 09:17.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto