Buenos días Cofrades, una ronda para todos
![]() He montado en el barco la siguiente instalación solar: - Paneles Solares mono cristalinos (2 x 180W) - 12V con los siguientes valores: Vmp=18,8V - Imp=9,1A y Voc=23,8V. Están instalados en el arco de popa y sin ninguna sombra del barco. - Regulador MPPT Victron 100V-30A - Batería Servicios (3 x 95Ah) AGM 12V Los paneles los podría conectar en serie ya que el MPPT que tengo admite hasta 100V pero los tengo conectados en paralelo ya que tanto las placas como la batería son de 12V y así también evito sobrecargar el MPPT obligándole continuamente a convertir los 40V que le pueden llegar de los paneles a los 12V de las baterías. He buscado por los foros y aunque hay distintas opiniones, en general se aconseja conectarlos en serie. Pensaba cambiarlo y ponerlos en serie (con los conectores que tiene son un par de minutos), pero el otro día en una conocida web que se dedica a esto, leí que si los paneles son menores de 200W aconsejan conectarlos en paralelo ![]() Como cuando se habla de esto siempre se dice que depende del controlador, del número de paneles o las baterías, me gustaría saber que opináis, instalación serie o paralelo, pero para este caso en concreto. Quedo a la espera de vuestras opiniones ![]()
__________________
Un Saludo __________________________________________________ ______________________________________ |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Mejor en paralelo; como tú mismo has dicho, conectarlos en serie sólo serviría para que dieran una tensión innecesariamente alta, que luego tendrías que reducir a la tensión nominal de carga de las baterías.
Aunque no es tu caso, conectarlos en paralelo tiene la ventaja de que si uno queda en sombra temporalmente, al menos sigues teniendo tensión. Saludos y ![]()
__________________
Navigare necesse est. Vivere non est necesse. (Pompeyo) Si damos bordos de menos de 180º, llegaremos a algún sitio... (anónimo) |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Apagapenol | ||
Selvaard (21-02-2021) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Con el permiso del cofrade Selvaard, e invitando a una ronda
y viendo la cuestión del post, me surge una duda.En serie sería demasiado para esa instalación, pero si fuera con baterías a 24v si serviría en serie o seguiría siendo demasiado voltaje? ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Si la instalación fuera a 24 V sí podrían valer conectados en serie; valores típicos de los paneles de 24 V en función de la potencia son: tensión de circuito abierto, 35~45 V; tensión del punto de máxima potencia, 30~40 V y corriente de cortocircuito, 8~10 A.
Saludos y ![]()
__________________
Navigare necesse est. Vivere non est necesse. (Pompeyo) Si damos bordos de menos de 180º, llegaremos a algún sitio... (anónimo) |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Yo creo que la recomendación general de conectar los paneles en serie es por dos razones:
1.- para reducir la energía perdida en los cables. Al aumentar la tensión de salida de los paneles, la intensidad que circula por los cables disminuye, y por tanto también la pérdida de energía debida a la resistencia ohmica en los cables aprovechando casi toda la energía de los paneles. 2.- el regulador necesita una tensión mínima para poder trabajar, al conectar los paneles en serie se consigue llegar a esa tensión mínima con menos energía solar, por lo que consigues cargar más tiempo. Saludos, Oscar |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Oscar1966 | ||
Selvaard (21-02-2021) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Hola, no tengo claro porque la conexión en serie conviene a partir de cierta potencia de los paneles; pero leí (estoy con el mismo tema) que la ventaja de la conexión en serie es que carga con menos luz y al final del día se obtienen mas amperios aunque se disponga de la mitad de potencia (180w en vez de 360W)
La desventaja creo que seria en el caso de recibir sombra en uno de los paneles se cortaría la carga mientras que en la conexión en paralelo solo bajaría aproximadamente a la mitad. Creo que estaría bien probar la cantidad de Amperes diarios obtenidos en uno y otro caso J |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a javo. | ||
Selvaard (21-02-2021) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
En estos momentos, estoy "cavilando" sobre una instalación de paneles,
para un barco. Solicité presupuesto a un proveedor y le comenté como quería instalarlos. Se trata de 8 paneles de 150w/160w, para alimentar un grupo de 12 vasos de 2v (van en serie, por lo que el total es de 24v/700A). Un regulador de 150v/70A. Le comenté de poner los paneles en series de dos (y los cuatro pares en paralelo). Me recomendaron de ponerlos en series de 4 y los dos grupos resultantes, en paralelo. Decían que esa configuración, trabaja mejor. Salud y ![]()
__________________
![]() El cruce del Atlántico y posterior estancia en el Caribe de El Temido lll (2014/2016) http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=145184 |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a El Temido II | ||
Selvaard (21-02-2021) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
En general, con regulador MPPT, lo mejor es poner paneles en serie, y si se sobrepasa el voltaje que admite el regulador, hacer una serie de grupos en paralelo. Esto aumenta el rendimiento y minimiza las pérdidas por caídas de tensión -que hay que evitar en lo posible a toda costa- en la línea hasta el regulador. Además, permite usar menos sección de cable en la línea de carga.
Esta regla funciona, eso si, siempre que todos los paneles en serie reciban la misma luz del sol y tengan idéntica orientación. Uno sólo en sombra y el conjunto no cargará más corriente (Amperios) que la que produce el panel menos iluminado. En caso de que exista la posibilidad de que haya paneles iluminados y otros en sombra, la conexión ha de hacerse en paralelo, con lo cual ningún panel en sombra anulará el rendimiento de los que están al sol. Los paneles suelen venir con cable de 6mm2, con lo que si necesitamos más sección, habrá que hacer grupos de paneles en paralelo para igualar la sección de la línea con la de los cables de salida de los paneles. Dos paneles en paralelo pueden conectarse a una línea de 12mm2 sin caída de tensión, por ejemplo. Salu2. Carmelo ( O L A J E ) ![]()
__________________
Call Sign: EA7AZH & 23Oscar2 en REMER |
| Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a olaje | ||
Selvaard (22-02-2021) | ||
![]() |