Predeterminado conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Buenas noches bona nit

En algunas ocasiones he comentado que cuando no estoy a bordo me gusta dejar el barco con un pequeño radiador de aceite en marcha para evitar que al enfriarse se produzcan condensaciones y humedades

Sin ir mas lejos https://foro.latabernadelpuerto.com/...ad.php?t=66357

No me gusta dejar el barco conectado a tierra,con corriente circulando por cables y cuadros , posibles fugas,etc por o que hice un invento bien sencillo que pensaba había dejado documentado en https://foro.latabernadelpuerto.com/...ead.php?t=4655

Pero ademas de perderse las fotos no veo la explicación. Puede que lo pusiera en otro lado pero no lo encuentro por lo que , como esta semana le he cambiado el cable (me han cambiado el amarre y no me llega a la torreta aprovecho para re-documentar el brico

La idea es bien sencilla:




El cable sale de la torreta (donde hay protecciones )




entra en el barco por una rendija entre la puerta y la corredera (tallada a navaja en la madera). al extremo del cable una caja con un térmico y un diferencial colgados del techo en una zona donde aunque entrara agua de lluvia por la tapa no pueda pasar nada








De la caja sale un enchufe al que conectamos el radiador





facil eh!


Electricamente el radiador no esta para nada relacionado con el barco y queda ademas bien protegido por los térmicos de la caja (ajustar bien el amperaje)

Guardo y sigo



__________________
Cierraelpico
EA-3-HZB


Con muchas ganas de navegar
Citar y responder
3 Cofrades agradecieron a cierraelpico este mensaje:
Acasimirocasper (13-12-2018), nothung (12-12-2018), Tomas750 (10-12-2018)
  #2  
Antiguo 10-12-2018, 21:13
Avatar de cierraelpico
cierraelpico cierraelpico esta desconectado
Navegante de los 7 mares
 
Registrado: 26-10-2006
Edad: 65
Mensajes: 6,405
Agradecimientos que ha otorgado: 1,136
Recibió 4,328 Agradecimientos en 1,670 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Buenas noches bona nit

Sigo el rollo


Algunos detalles interesantes


Cableado de la caja





No tiene misterio, cables al diferencial puente al térmico y de allí al enchufe, la tierra va directa

La caja de los interruptores y la de los enchufes esta protegida con algo de goma adhesiva negra para que no se pelee con la madera

Un detalle tonto pero si no queréis que en algun caso una gota de agua de lluvia insidiosa se deslice por el cable y llegue a la caja (difícil pues siempre dejo un poco de cable colgando ,peroooo) se pone una brida así



pues ya está !

Una utilidad adicional, si habéis de usar herramientas de 220 V en cubierta va la mar de bien


Lógicamente cuando llego a bordo lo desmonto y si voy a estar en puerto conecto el cable "de todo el barco con lo que disfruto del agua caliente, red de 220,cargador,etc


Y lo agradable que es que el barco no huela nada a humedad y que os reciba el viernes un poco templado


__________________
Cierraelpico
EA-3-HZB


Con muchas ganas de navegar
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a cierraelpico
Tomas750 (10-12-2018)
  #3  
Antiguo 10-12-2018, 23:01
Avatar de Paneque
Paneque Paneque esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 22-04-2009
Edad: 52
Mensajes: 562
Agradecimientos que ha otorgado: 46
Recibió 127 Agradecimientos en 86 Mensajes
Sexo:
Predeterminado conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Y si utilizas una hembra para conectar todo el invento al cable que utilizas en el barco?

Te ahorras tener dos cables y tener que desmontar uno y poner el otro

Un saludo


Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
__________________
Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.


__________________
Socio de ANAVRE.
http://www.anavre.org/
Citar y responder
  #4  
Antiguo 11-12-2018, 07:33
Avatar de Tonibretau
Tonibretau Tonibretau esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 22-03-2014
Mensajes: 570
Agradecimientos que ha otorgado: 345
Recibió 245 Agradecimientos en 154 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Sin ánimo de desmotivarte, a mí personalmente o me gusta mucho el brico.
Pero si te sirve, aunque hayas cambiado el cable, mi consejo es que ese cable , el exterior sobre todo, no es adecuado.
El cable más adecuado es manguera , de aislamiento 1000 v, de color negro(por el sol), vamos la que llevan las bombas sumergibles de achique en pozos etc...
Estas bombas(sobre todo las buenas) llevan un cable que su aislamiento soporta estar sumergida permanentemente en agua sin fuga de corriente, aparte del triple aislamiento que lleva hasta llegar al cobre.
Citar y responder
  #5  
Antiguo 11-12-2018, 08:50
Avatar de Xenofonte
Xenofonte Xenofonte esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 14-07-2014
Localización: Mar de Alboran
Mensajes: 2,713
Agradecimientos que ha otorgado: 1,848
Recibió 1,796 Agradecimientos en 1,037 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Muy interesante, Cierraelpico.

Te (os) hago una consulta que me interesa mucho, pues habitualmente no tengo enchufado el barco a tierra, por si acaso.

Mi barco tiene en la entrada de 220AC un magnetotermico y un diferencial.
Mi poste tiene un magnetotermico independiente y un diferencial compartido con el de mi vecino y amigo.

Que ventajas tendría para mi conectar directamente al poste? Y que posibles pegas?

Muchas gracias por adelantado. Cordiales saludos.
__________________
Sailing is better than waiting for a perfect day to ship. _/)




https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
Citar y responder
  #6  
Antiguo 11-12-2018, 10:34
Avatar de crocus
crocus crocus esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 04-11-2006
Edad: 73
Mensajes: 308
Agradecimientos que ha otorgado: 33
Recibió 172 Agradecimientos en 83 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

PARA LIARLA MAS.

¿Y si sacamos un cable de la entrada del cuadro con diferencial y magnetotermico que tenemos en el barco y le ponemos otro térmico y un enchufe? dejando el barco sin corriente en la instalación, tendríamos corriente en el segundo cable para enchufar el radiador
__________________
http://www.autocazantes.com
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a crocus
Xenofonte (11-12-2018)
  #7  
Antiguo 11-12-2018, 12:19
Avatar de CeRi_JL
CeRi_JL CeRi_JL esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 16-03-2016
Mensajes: 1,458
Agradecimientos que ha otorgado: 817
Recibió 409 Agradecimientos en 352 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Cita:
Originalmente publicado por Xenofonte Ver mensaje
Muy interesante, Cierraelpico.

Te (os) hago una consulta que me interesa mucho, pues habitualmente no tengo enchufado el barco a tierra, por si acaso.

Mi barco tiene en la entrada de 220AC un magnetotermico y un diferencial.
Mi poste tiene un magnetotermico independiente y un diferencial compartido con el de mi vecino y amigo.

Que ventajas tendría para mi conectar directamente al poste? Y que posibles pegas?

Muchas gracias por adelantado. Cordiales saludos.
Pues no veo ninguna pega, si conectas al poste se supone que la puesta a tierra de la instalación de los pantalanes sera buena, entonces funcionará como debe. Repito, se supone

Conectas de la torreta al barco por lo que la instalación está protegida por dos diferenciales (el tuyo y el de la torre) y dos automáticos (idem) si no actúa uno lo hará otro, es como estar doblemente protegido, podrías saltarte los de tu barco y conectar directo ya que la protección la tiene la torreta en teoría no haría falta los de tu barco y repito pero así si no actúa uno lo hará otro

ventajas o inconvenientes claros no veo, la verdad

__________________
Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a CeRi_JL
Xenofonte (11-12-2018)
  #8  
Antiguo 12-12-2018, 16:17
Avatar de cierraelpico
cierraelpico cierraelpico esta desconectado
Navegante de los 7 mares
 
Registrado: 26-10-2006
Edad: 65
Mensajes: 6,405
Agradecimientos que ha otorgado: 1,136
Recibió 4,328 Agradecimientos en 1,670 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: conexion a tierra para cuando no estamos a bordo

Buenas tardes bona tarda


Dan de si un puñetero cable un magnetotermico y un diferncial!
Voy a responder uno a uno


Cita:
Originalmente publicado por Paneque Ver mensaje
Y si utilizas una hembra para conectar todo el invento al cable que utilizas en el barco?


Te ahorras tener dos cables y tener que desmontar uno y poner el otro

Un saludo


Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

La toma del barco tiene una proteccion a 32 A y esta a 16 A para que salte antes y proteja bien al radiador , cuando estamos a bordo con todo , calefactores , calentador, cargador, etc quedaria justa . ademas asi cuando estamos en puerto no queda este cable por medio


Cita:
Originalmente publicado por Tonibretau Ver mensaje
Sin ánimo de desmotivarte, a mí personalmente o me gusta mucho el brico.
Pero si te sirve, aunque hayas cambiado el cable, mi consejo es que ese cable , el exterior sobre todo, no es adecuado.
El cable más adecuado es manguera , de aislamiento 1000 v, de color negro(por el sol), vamos la que llevan las bombas sumergibles de achique en pozos etc...
Estas bombas(sobre todo las buenas) llevan un cable que su aislamiento soporta estar sumergida permanentemente en agua sin fuga de corriente, aparte del triple aislamiento que lleva hasta llegar al cobre.

Que duda cabe, mas azucar mas dulce, con un cable mejor seria mas seguro, pero pienso que si se perfora el aislamiento del cable el termico de la torreta saltara
Ademas procuro dejarlo fuera del agua


Cita:
Originalmente publicado por Xenofonte Ver mensaje
Muy interesante, Cierraelpico.

Te (os) hago una consulta que me interesa mucho, pues habitualmente no tengo enchufado el barco a tierra, por si acaso.

Mi barco tiene en la entrada de 220AC un magnetotermico y un diferencial.
Mi poste tiene un magnetotermico independiente y un diferencial compartido con el de mi vecino y amigo.

Que ventajas tendría para mi conectar directamente al poste? Y que posibles pegas?

Muchas gracias por adelantado. Cordiales saludos.

En este caso me interesa tener el térmico y el diferencial lo mas cerca posible del radiador y ajustar el amperaje. si vas directo al poste te estas fiando de las protecciones del poste .....y ademas puede que sean menos sensibles


Cita:
Originalmente publicado por crocus Ver mensaje
PARA LIARLA MAS.

¿Y si sacamos un cable de la entrada del cuadro con diferencial y magnetotermico que tenemos en el barco y le ponemos otro térmico y un enchufe? dejando el barco sin corriente en la instalación, tendríamos corriente en el segundo cable para enchufar el radiador

Pero en caso de fuga sigue en marcha la tierra del barco...y ademas prefiero que la instalación de "entre semana" sea exenta del todo de la del barco, menos probabilidades de problema




Cita:
Originalmente publicado por CeRi_JL Ver mensaje
Pues no veo ninguna pega, si conectas al poste se supone que la puesta a tierra de la instalación de los pantalanes sera buena, entonces funcionará como debe. Repito, se supone

Conectas de la torreta al barco por lo que la instalación está protegida por dos diferenciales (el tuyo y el de la torre) y dos automáticos (idem) si no actúa uno lo hará otro, es como estar doblemente protegido, podrías saltarte los de tu barco y conectar directo ya que la protección la tiene la torreta en teoría no haría falta los de tu barco y repito pero así si no actúa uno lo hará otro

ventajas o inconvenientes claros no veo, la verdad


Tu mismo lo has dicho..."se supone" . En mi caso el criterio ha sido maximizar la independencia y que si pasa cualquier cosa sea lo mas independiente posible del barco

En mi puerto ha pasad alguna(s) veces que han tenido derivas de neutro y han metido 380 por las torretas montando unas fritangas de narices....así limito los daños


En cualquier caso (ahí va el "disclaimer"! ) así es como yo lo tengo desde hace 8 o 9 inviernos y sin problemas, lo que no quiere decir que vaya bien a todo el mundo, ni que sea legal , ni que sea correcto




__________________
Cierraelpico
EA-3-HZB


Con muchas ganas de navegar
Citar y responder
2 Cofrades agradecieron a cierraelpico este mensaje:
CeRi_JL (12-12-2018), Xenofonte (12-12-2018)
Responder Ver todos los foros en uno

El seguro de mi barc


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 14:57.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto