Hola y rondita para todos, una pregunta, me estoy por meter con el tema eléctrico y me surje una duda, resulta que tengo dos bancos en paralelo uno para motor (2 bat de 70 Ah) y otro servicios, solo tengo el clásico switch que desconecta o 1+ o 1+2 o 2+ mi duda es la siguiente, si tengo en cuenta que están en paralelo... fusibles, repartidor de carga, etc. los debo calcular para 140 Ah? o solo para 70ah?
![]() Gracias de antemano!!! ![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Estás liando los conceptos de capacidad y consumo.
La capacidad se mide en Ah (amperios hora), y es el almacenamiento que permiten tus baterías. En tu caso, 70 + 70 = 140 Ah. Idealmente, si tuvieras un equipo que consumiera 1 A, este podría estar funcionando durante 140 h. También teóricamente podrías dar 4 A durante 35 horas, o 140 A durante una hora. El consumo se mide en A (amperios), y es lo que te va a pedir tu equipo para funcionar. Por ejemplo, en el caso anterior, el equipo te pedía 1 A para funcionar. El fusible lo pones en función del consumo/generación, no de la capacidad. El repartidor de carga tiene que estar sobredimensionado con respecto a lo que seas capaz de generar (alternador, paneles solares, cargador 220 Vac), y el fusible también (y el cableado!), de manera que si el repartidor de carga permite 30 A y puedes cargar a 6 A, el fusible debería estar en 8-10 A (por encima de la capacidad de carga, y por debajo del repartidor). Como ves, este valor depende de lo que puedas generar/consumir y es independiente de la capacidad de tus baterías. (espero no haberte liado mas ... )
__________________
Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Gracias Xepe, pero tienes razón la verdad tengo hecha la picha un lío... muchas gracias por tu aporte!!
![]() Cita:
|
![]() |
Ver todos los foros en uno |
|
|